胀缝板的技术要求 表七
注:各类胀缝板吸水后的压缩应力不应小于不吸水的90%,沥青浸泡后木板厚度应(20—25)±1mm。
填缝料应优选使用树脂类、橡胶类或改性沥青类填缝材料,并宜在填缝料中加入耐老化剂。加热施工式填缝料主要有沥青玛蹄脂类、聚氯乙烯胶泥类改性沥青类等,其技术要求见表8。
加热施工式填缝料技术要求 表八
常温施工式填缝料主要有聚(氨)脂、硅树脂类、氯丁橡胶类、沥青橡胶类等。其技术要求见表9
C、混凝土混合料
水泥可采用旋窑道路硅酸盐水泥、旋窑硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,
常温施工式填缝料技术要求 表九
其3天龄期的抗压强度应大于等于25.5Mpa,抗折强度应大于等于4.5Mpa;28天龄期的抗压强度应大于等于57.5MPa,抗折强度应大于等于7.5MPa。其化学成分及物理指标应符合表10规定。
粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石,并应不低于表11中II级的要求。
粗集料不得使用不分级的统料,应按最大公称粒径的4i同采用2—4个粒级的集料进行掺配,并应符合表12合成级配要求。卵石最大公称粒径径不宜大于31.5㎜
此外,为预防碱集料反应(AAR)对水泥混凝土路面的损坏,在施工中就采取如下措施:
①、选好集料料场。选用无潜在活性组分的集料是最有效的措施。集料料场初步确定后,必须按已经报批的国家标准《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ97)和国家现行标准《公路工程集料试验规程》(JTJ058-2000)的要求,选取有代表性的样品进行碱活性检验。如发现有可能产生AAR反应时,应尽量避免使用此类集料。
②、在非含碱性环境中,如果必须采用此类集料时,应按规范(GBJ97)要求,选用碱含量大于O.6%的低碱水泥,并限制混凝土中的总碱量。 ○3、在含碱环境中(如盐碱池、含碱工业废水浸池)的混凝土,不能使用此集料。
④、合理安排工期,避免冬季施工或在冬季施工时要采取保温措施,为选择含碱量小的外加剂创造条件。
细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂,并应不低于表13中II级的要求,且宜使用河砂,砂的硅质含量不应低于25%。
碎石、碎卵石和卵石技术指标 表十一
细集料的级配应符合表14的规定。路面用天然砂宜为中砂,也可使用细度模数在2.0—3.5之间的砂。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过O.3,否则,应分别堆放,并调整配合比中的砂率后使用。清洗集料、拌和混凝土及养生所用的水,不应含有影响浊质量的油、酸、碱、盐类、有机物等。饮用水一般均适用于混凝土,非饮用水经化验符合下列要求时也可使用。
2-31、硫酸盐含量(按SO4计)小于2.7mg/cm。 ○
32、含盐量不得超过5mg/cm。 ○
3、PH值大于4。 ○
d、混凝土配合比设计
混凝土配合比设计,施工中应对原材料进行试验,如原材料符合要求时,即可进行配合比设计,其配合比在兼顾经济性的同时满足三项技术要求:
1)弯拉强度;2)工作性;3)耐久性。经计算和试验后确定各种组成材料的用量。
细集料技术要求 表十三
细集料级配范围 表十四
外加剂的质量应符合现行的国家标准《水泥混凝土外加剂》和《公路水泥混凝土路面施工技术规范》3.6条的规定。 3、基层
基层采用水泥稳定碎石。水泥可采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥和火山灰硅酸盐水泥,其标号不低于32.5级,并可选用终凝时间较长的水泥,不得使用快凝水泥、早强水泥及受潮变质的水泥。水泥剂量应控制在5%一6%之内,最终剂虽应以试验的7d浸水抗压强度符合设计要求为准。碎石采用当地砂盐加工,压碎值不应大于30%,水泥稳定集料的级配组成见表15
水泥稳定集料的颗粒组成范围 表十五
基层材料的设计参数见表16 4、垫层
基层材料设计参数 表十六
垫层采用砂砾垫层。为了防冻及确保路面结构处于干燥状态,垫层材
料选用级配砂砾,通过O.074ram筛孔的颗粒含量不大于5%。
(四)、施工方法及注意事项
a)为保证路面施工质量,沥青混合料,采用机械摊铺方法施工。并应对路面原材料采取防雨措施。
b)在铺筑沥青混合料前先清扫基层顶面,然后喷洒透层油。透层油应尽量洒布均匀,发现遗漏应人工补洒,以保证层间结合良好。
c)与沥青面层接触的构造物表面,镶边石等侧面均应浇洒粘层油。 d)为确保路面施上质量,施工单位除应建立相应的伞面质量管理体系,严格工序管理,按有关施工规范、规程的规定从严施工,并配置从集料的制备、试验、配料、拌和、运输、摊铺、碾压养护等现代化设备。并配备相应的试验、质量检验人员,以保证优质高效地进行施工。
e)在实际施工中,可能仍会发现与设计不尽相同和有待完善改进之处,如发现应及时与设计单位联系,采取相应的处理措施。
f)基层养生,养生期不应小于7d,整个养生期间应保持稳定层表面潮湿。
g)沥青混合料的施工温度,应按照《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94的要求执行。但施工气温低于100C时,不宜摊铺热拌沥青混合
料。
h)为确保水泥稳定碎石基层的施工质量,建议使用厂拌且加强拌合的各项试验工作。
路缘石施工技术要求:
1、 路缘石设计砼标号为25号,必须按照配合比的水泥品种、用量进行施工,确保强度符合要求。
2、 路缘石砼的搅拌必须均匀,要有足够的搅拌时间,确保砼和易性良好和不发生离析,原材料不得随意改变产地、品种。拌和后和易性不良的砼不得用于滑模施工。
3、 每工作班要制作一组砼试块,拆模后及时送试验室进行养护。若未按照要求进行砼试块制作和强度达不到设计要求的不能计量。
4、 浇筑底座时要清理干净上基层和中下油面层边部的松散材料,并适当洒水湿润工作面。底座的线形必须顺畅,宽度、顶面高度符合设计,不得发生突变。
更多内容请访问久久建筑网
5、 滑模施工前,滑模机搅拌器、模具要检查是否紧固、完好,并洒水湿润。工作面上要提前划出行走线,确保成型后的路缘石直顺美观。
6、 成型后的路缘石要用塑料薄膜进行覆盖养生。7天后每8~10米左右锯伸缩缝。
7、 由于在沥青层上施工防止污染非常重要,特别要注意避免柴油洒落在路面上,同时也要注意避免砼浆洒在路面上,在加油、卸料、清理时要铺垫彩条布。
8、 施工结束后的废料、废渣不得乱仍在路上,必须将所有杂物清理干净后运回拌和场集中填埋处理。
9、 施工中要注意安全,尤其时搅拌机用电、车辆运输方面。用电时要有漏电保护器,开关要灵敏可靠,运输砼时车速不得过快,速度控制在50公里/小时以下。同时,在施工作业区域前后要有标志,提示过往车辆注意安
全。
排水及防护:
施工要求如下:
1、浆砌片石采用挤浆法分段砌筑,灰缝应饱满,并插捣密实,砌体应表面平整,禁止出现通缝、瞎缝、空缝等现象,砌体表面灰缝宽不应超过4cm,勾缝采用平缝压槽工艺。
2、挡土墙施工前,应做好场地排水,施工时,土质基坑应防止受水浸泡,当基坑有渗透水时,应及时排除,墙前水沟及时砌筑。
3、墙后填,应及时填筑,浆砌当土墙应在砌体砂浆强度达到70%以上,逐层回填夯压密实。墙趾部分的基坑,应及时回填,并作成倾斜坡。
4、挡土墙应分段砌筑,一般每隔10-15m,或在基础地质变化处,设置伸缩缝或沉降缝,两缝间墙身的胸坡必须相同,背坡可相同或不同。挡土墙墙身应在适当高度设置泄水孔,泄水孔进口应设置反滤层。若墙后排水不良或填料有冻胀可能者,应在墙后最低排泄水孔至距墙顶50cm之间,填筑不小于30 cm厚的砂夹卵石。
七、质量保证措施
为了太原市能源路项目工程建设施工质量达到优良标准,必须对整个施工项目实行全面质量管理,建立行之有效的质量保证体系。按
GB/T19000-ISO9000系列标准,和我公司质量保证体系文件的要求,建立由我公司总工领导,项目总工程师负责的质量管理机构,如下图,使整个质量保证体系协调运作,从而使工程质量始终处于受控状态。
项目质量保证体系图
实现目标管理,进行目标分解,按分部分项工程落实到责任单位及人员,从项目的各部门到班组,层层落实,明确责任,制定措施,从上到下层层展开,使全体职工在生产的全过程中用从严求实的工作质量,用精心操作的工序质量,去实现质量目标。
开展质量管理小组QC活动,攻关解决质量问题,同时做好QC成果的推广工作。
制定各分部分项工程的质量控制程序,建立信息反馈系统,定期开展质量统计分析,掌握质量动态,全面控制各分项工程质量。
采取各种不同的途径,用全面质量管理的思想,观点和方法,使全体职工树立起“质量第一”和“为用户服务”的观点,以员工的工作质量保证工程的产品质量。
八、安全保证措施
1、建立建全以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度,施工中遵守安全操作规程,电工,电气焊工,主要机械操作者均持证上岗,?严禁现场无证驾驶施工车辆,施工人员经安全培训后上岗。
2、施工现场用火作业,易燃可燃材料的堆放划分明确,分区域存放,并设置常备灭火设备,关键设置防火水源生活区的宿舍,食堂,电气焊作业区,?混合料拌和厂设专人负责安全工作。
3、施工现场道路保持通畅,夜间施工现场和道路配备足够的照明设备,?并由专职安全员负责维持现场秩序和安全生产工作。
4、不在高压线下搭建临时设施和堆放易燃易爆物品。
更多内容请访问久久建筑网
5、施工现场用电,严格地按照用电安全管理规定操作,做到不超标准,超负荷,加强电源管理,电闸箱和电源部分采取有效的隔离封闭措施,配备灭火设施。
6、生活区内也设置必要的防火工具。如:砂箱,水源和防火器具,?严格按照用火规定用火。
7、施工现场的各级人员,都按施工安全规程操作,道路的主要部位,?如道口,坡道,弯道,险性处设置安全标志。
8、施工中由一名经理助理负责现场的整体施工安全工作,各主要施工