CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
机械加压送风防烟系统
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
1.机械加压送风防烟系统的作用
机械加压送风防烟系统的作用,是为了在 建筑物发生火灾时提供不受烟气干扰的疏散 路线和避难场所。因此,加压部位在关闭着 门时,必须与着火楼层保持一定的压力差 (该部位空气压力值为相对正压);同时在 打开加压部位的门时,在门洞断面处能有足 够大的气流速度,以有效地阻止烟气的入侵, 保证人员安全疏散与避难。
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
2.机械加压送风防烟系统的工作原理
? ?
? ? 为保证疏散通道不受烟气侵害使人员安全疏散,发生火 灾时,从安全角度出发,高层建筑内可分为四个安全区: 第一类安全区为防烟楼梯间、避难层; 第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前 室; 第三类安全区为走道; 第四类安全区为房间。 依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力﹥前室 压力﹥走道压力﹥房间压力,同时还要保证楼梯间与非加压 区的压差不要过大,造成开门困难影响疏散。我国现行规范 规定,防烟楼梯间与非加压区的设计压差为40Pa至50Pa,防 烟楼梯间前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层 (间)为25Pa至30Pa。一般来说,机械加压送风防烟是向防 烟楼梯间及其前室加压送风,造成与走道之间一定的压力差, 防止烟气入侵。
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
2.机械加压送风防烟系统的工作原理
(a)走道排烟、前室加压送风、楼梯间加压送风; (b)走道排烟、前室加压送风、楼梯间自然排烟(楼梯 间靠外墙)
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
3.机械加压送风防烟系统的适用范围
根据相关国家标准规定,下列部位应设置独立 的机械加压送风的防烟设施: 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间 前室或合用前室。 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然 排烟条件的前室。 封闭避难层(间)。 避难走道的前室。
? ? ? ?
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
4.机械加压送风防烟系统的组成与设置
为保证机械加压送风系统的新风安全可靠 (发生火灾时无烟雾混入),新风口应低于 排烟口,与排烟口的水平距离应大于20m。因 此,新风口(和加压风机)一般应设在建筑 物的底部,例如,把加压送风机设置在靠近 建筑物底部的设备层。
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
4.机械加压送风防烟系统的组成与设置
加压送风口
CFPA
中国消防协会 China Fire Protec
tion Association
4.机械加压送风防烟系统的组成与设置
? ? ? ? ? 加压送风口 前室、合用前室应每层设置送风口,风口形式通 采用常闭型电动式多叶调节阀加上百叶风口组成, 或者选用某些排烟口作为加压送风口。 常闭型加压风口应同时具有手动和自动开启功能, 并与加压风机连锁,手动开启装置宜设置在距地 面0.8~1.5m处。 也可采用专用加压送风口,火灾时,接受消防控 制中心DV24V电讯号开启,也可远距离手动开启, 280℃重新关闭,并反馈启闭信号。 机械加压送风口的设置高度为:送风口底边离地 300~600mm。 机械加压送风口的风速不宜大于7m/s。
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
4.机械加压送风防烟系统的组成与设置
加压送风管道
? 加压送风管道宜采用金属管道,也可以采 用钢筋混凝土风道,但要注意内表面应平 整光滑,无突出物或构件;不采用砖砌土 建风道,以避免漏风,影响加压效果。 ? 金属风道的风速不应大于20 m/s,采用内 表面光滑的混凝土风道时,风速不应大于 15 m/s;风道的漏风量应小于10%左右。 ? 在机械加压送风系统的管道上不应设置防 火阀。
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
4.机械加压送风防烟系统的组成与设置
机械加压送风机
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
4.机械加压送风防烟系统的组成与设置
机械加压送风机 ? 机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压 普通离心式风机。 ? 加压送风机应设置在不受建筑物内火灾影响 的送风机房内。机房的位置可根据供电条件, 风量分配均衡和新风入口不受火、烟威胁等 因素确定。 ? 机械加压送风机的全压,除计算最不利环路 管路的压头损失外,尚应留有余压;当所有 门均关闭时,余压值应符合下列要求:防烟 楼梯间为40Pa至50Pa,前室、合用前室、消 防电梯间前室、封闭避难层(间)余压值为 25Pa至30Pa。
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
5.机械加压送风系统的运行方式与压力控制
一段式运转
只在发生火灾 时投入运行,而 在平时则停止运 行
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
5.机械加压送风系统的运行方式与压力控制
二段式运转
平时可作为建筑 物内调节空气的需 要,以较低空气压 力连续的送风换气, 当发生火灾时,能 立即投入增加空气 压力的运转。
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
5.机械加压送风系统的运行方式与压力控制
? 相对而言,两段式运转比较理想,因为机械加压 送风系统一直在运转,在火灾的初起阶段,就可 以起到加压防烟的作用,而且加压系统的设
备在 经常使用的条件下,可保持良好的工作状态。 ? 加压送风系统的部位与室外空间保持的设计压差, 当平时运行时为8~12Pa,当发生火灾运行时为 25~50Pa。 ? 加压送风设备启动除设置手动装置外,还必须设 有与火灾自动报警联动装置,当建筑物内任一火 灾自动报警装置确定有火灾发生而报警时,加压 送风设备同时投入运行。
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
6.机械加压送风系统的维护管理
控制柜 ? 控制柜上注明的系统名称和编号完好。 ? 仪表、指示灯显示应正常,开关及控制按钮应灵 活可靠。 ? 手动、自动控制切换装置功能应正常。 风机 ? 风机上注明的系统名称和编号完好。 ? 传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好。 ? 启动运转平稳,叶轮旋转方向正确,无异常震动 与声响。
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
6.机械加压送风系统的维护管理
? ? ?
? ? ? 加压送风口 外观完好,安装牢固。 开启与复位操作应灵活可靠,关闭时应严密,反馈信号应 正确。 系统功能 应能自动和手动启动相应区域加压送风口、送风机,并向 火灾报警控制器反馈信号。 送风口的风速不宜大于7m/s,排烟量应符合设计要求。 当通风与加压送风合用风机时,应能自动切换到高速运行 状态。 防烟楼梯间的余压值为40Pa~50 Pa,前室、合用前室、 消防电梯间前室、封闭避难层(间)的余压值应为25Pa~ 30 Pa。
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
7.机械加压送风系统的功能测试
? 自动和手动启动相应区域的送风阀、送风 机,并向火灾控制器反馈信号。
? 送风口的风速不宜大于7m/s 。
? 防烟楼梯间的余压值为40Pa~50Pa,合用 前室的余压值应为25Pa ~ 30Pa。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。