钻孔灌注桩成桩施工技术及质量控制(2)

 

浆液浓度的控制原则一般为:依据压水试验情况选择初注浓度,通常先用稀浆、随后渐浓,最后注浓浆(水灰比一般为0.5~O.7)。在可灌的条件下,尽量多用中等浓度以上浆液,以防浆液作无效扩散。调配不同浓度的注浆浆液,并采用相应的注浆压力,才能做到将有限浆量送达并驻留在桩底有效空间范围内。

(2)注浆压力及注浆量

本工程桩底注浆压力控制在2MPa~6MPa。在注浆过程中,桩底的可灌性的变化直接表现为注浆压力的变化。可灌性好则注浆压力较低,一般在0.4MPa~4MPa;反之,若可灌性较差,注浆压力势必高,可达4HPa~10HPa。浆液的扩散直径与灌浆压力的大小密切相关,较高的注浆压力能使一些微细孔隙张开,有助于提高可灌性,还有助于挤出浆液中的多余水分,使浆结合体的强度得到提高。但是,一旦灌浆压力超过桩的自重和摩阻力时,就有可能使桩上抬致桩悬空。

合理的注浆量应由桩端、桩侧土层类别、渗透性能、桩径、桩长、承载力增幅要求、沉渣量等诸因素确定。对于φ800mm基桩的注浆量(水泥质量)控制在2t,对于φ1000mm的注浆量(水泥质量)控制在3t。对于桩底附近有⑧-2夹层的承压桩(φ1000mm的桩),应根据地质报告和钻进情况进行确定后,每桩增加1t的水泥。

在实施注浆中,还需根据压水试验情况及注浆过程中的反应适当调整注入量,并通过对注浆压力、浆液浓度、注浆方法诸因素的调控。所以桩底后注浆,以注入水泥量为主控因素,以注浆压力为辅控。

3.4注浆顺序

注浆时间安排在同一承台成桩完毕7d后进行,但周边8m~10m范围内的工


程桩需成桩。

在注浆过程中,总的部署为“先四周后中心”,但属于同一承台内的桩或临近的桩,宜同时注浆。此外,对同一根桩应边开塞边注浆,应防止开塞后长时间不注浆。

3.5注浆终止

注浆总量和注浆压力均达到设计要求,同时注浆总量已达到设计值的75%,且注浆压力超过设计值(6MPa)时,注浆终止。

3.6注浆后的保养龄期

根据以往的施工经验,通常要求注浆后保养至少15d以上,最好保养28d,才能做静载试验。

4结语

在本工程中,由于采用后注浆施工工艺,施工中严把质量关,因此,取得了较好的注浆效果,极大提高了钻孔灌注桩的承载力。进而有效地保证了工程的整体质量、进度及造价,获得了较高的社会效益和经济效益。

参考文献

[1] 王黎明.钻孔灌注桩桩端后注浆施工技术的应用[J].安徽建筑.2009年第06期

[2] 林洁忠.钻孔灌注桩成桩施工工艺中的几个问题[J].广东建材.2007年第09期

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    备战2017高考技巧大全之高中数学黄金解题模
    师生认同和幼儿交往能力的发展
  • 上一篇:钻孔灌注桩监理要点
  • 下一篇:综述建筑工程水电安装施工质量控制措施研究