梁、板跨度≥4M时,在跨中按跨度起拱。以梁、板跨度中心最高起拱点为准,依次用木楔一步步垫起次龙骨,木楔高度逐渐递减。
起拱高度计算公式如下:
h=(L/2-L1)×n‰
L------梁板总跨度。
L1-----以梁板跨中为基点,每一起拱支撑点距跨中的水平投影长度。
h------距离跨中起拱支撑点长度L1处的起拱高度。
n‰------1‰取值。
模板铺装完成后,用水平检查表面平整度及水平度,进行校正并进行模板起拱,标高及起拱高度校完后,将模板上面杂物清理干净并及时办理预检。
现浇楼面高低差变化处(室外与室内,厨卫间与房间等),待楼面钢筋绑扎完成后庆采用方钢制作成工具式定型模板,或在门洞口采用∟30×3角钢与钢筋焊接的措施来保证高差处的边角整齐。
(六)楼梯模板
施工方法:足尺放样、弹线—支搭楼梯底模—调整标高—绑楼梯钢筋—支搭踏步立面模板—预检
标准楼梯踏步模采用木模,依据踏步高度、尺寸在加工场制作成型;踏步模板在加工过程中应充分考虑装修做法,避免装修期间大量剔凿。
支模时预先留出两跑之间踏步面做法尺寸,要求足尺放样,标高确定好,采用等分法确定楼梯踏步的宽和高。施工中应充分考虑楼梯踏步的装修做法和装修层厚度。制作前事先根据楼梯几何尺寸及装修厚度计算好踏步高度配制模板时按此数据用木模板做成倒三角形。安装时木工现场放大样,现场弹线定出楼梯安装位置,先支好休息平台模板,再支设楼梯底模,支架采用¢48钢管,钢管支撑垂直于楼梯底模,间距为1000MM,扣件架接。
本工程楼梯一侧与剪力墙相连,为防止浇筑墙体混凝土时,混凝
土从楼梯段部位流出,安装墙模板前,可在墙与楼梯相交处用钢丝网进行绑扎固定,既可暂时阻挡砼流出,又不影响结构质量。
(七)后浇带模板
后浇带遇梁并部位,梁内后浇带模板可采用双层钢丝网,背面用钢筋棍支撑;板上后浇带12MM厚的竹胶板模板,背衬50MM厚木枋,竹胶合板依据下铁钢筋间距制成梳子状,两侧模板用木枋连接、支顶,防止跑位。
后浇带模板安装完成后,为防止混凝土浇筑过程中出现灰浆流入后浇带内,可在浇筑混凝土前先在后浇带内填充粗砂,待两侧梁板混凝土浇筑完成后再将后浇带内的粗砂进行清理,用水冲洗干净。
六、模板拆除
1、竖向结构模板拆除
柱、墙模板拆除时,要求砼强度能够保证砼表面及棱角不因拆模而损坏即可,现场根据经验及实际情确定拆模时间,拆除时一定保证表面不受损伤。一般砼浇筑后夏季不少于12小时、冬季不少于48小后拆除。
2、水平结构模板拆除
梁、板底模拆除应符合施工规范的规定,根据现场同条件试块试压强度报告,砼强度达到要求,拆模早请批准后方可在作业层以下隔层拆除顶板模板。各部位拆模时砼强度要求如下:
模板拆除顺序与支模顺序相反,先支的后拆,后支的先拆。楼板模板拆除先拆掉钢管架,每根龙骨留1-2根立杆支柱暂不拆,操作人员站在已拆除的空隙,拆去近旁余下的支撑,用钩子将模板钩下,严禁使模板自由落下,以保护下层楼板砼表面,延长模板使用寿命;等该段的模板全部胶模后,集中运出码好堆放。
顶板、后浇带两侧顶板模板拆除后,其下部必须再及时进行支顶,要求顶板、梁各部位都要有支顶,并在对应位置连续向下支顶3层,后浇带位置在两侧模板拆除后,及时进行封盖。
七、模板工程质量保证措施
1、模板支撑要求:支撑必须保证结构和构件的尺寸正确,有足够的承载力,刚度,稳定性;
2、柱头板墙头板架侧模拼装
模板按单体定型设计,散装散拼,现场拼成整体后,拉通线校正;以防侧模里出外进,确保侧模方正顺直;
3、顶板模板
整模板铺设前,先拉线校正主、次梁是否平整,以确保面板拼缝
平整、顺直、严密。
4、模板质量要求
设专人进行模板翻样,集中下料制作并标识清楚;结构轴线和标高测量,必须做到“三固定”即固定人员,固定仪器,固定基准点;梁模起拱要符合规范要求。
更多内容请访问久久建筑网
5、模板安装的偏差值不得超出下表的规定。
八、模板工程安全保证措施
1、作业面孔洞及临边作业时,应设置可靠防护措施,必须佩戴安全带。
2、在支模时,操作人员不得站在支撑上,而应设立人板,以便操作人员站立,立人板应用木质中板为宜,并适当绑扎固定。不得用钢模板或5cm*10cm的木方。
3、支模过程中,如需中途停歇,应将支撑搭头、柱头板钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。
4、支撑应按规定的作业程序进行,不得与外脚手架搭接。模板未固定前不得进行下道 工序。严禁在连接件和支撑件上攀上下,并严禁在上下同一垂直面安装、拆模板。结构复杂的模板、装、拆应严
格按照施工组织设计的措施进行。
更多内容请访问久久建筑网
5、支设高度在3M以上的柱模板,四周应充斜撑,并应设立操作平台,低于3M的可用马凳操作。
6、支设悬挑形式的模板时,应有稳定的立足点。支设临空构筑物模板时,应搭设支架。混凝土板上拆模后形成临边或洞口,应按规定进行防护。
7、拆模高处作业,应配置登高用具或搭设支架。
8、拆模时必须设置警戒区域,并派人监护。拆模必须拆除干净彻底,不得保留有悬空模板。拆下的模板要及时清理,堆入整齐,不得堆放在脚手架上。