混凝土框架结构中混凝土工程的施工质量控制
摘要:城市化的加快和科技的不断创新,建筑领域新材料、新结构、新工艺层出不穷,有力的促进了建筑业发展。框架柱网结构抗震性能优越、灵活性好,普遍在房屋建筑中使用。但由于配筋量多、刚度大、较高质量要求、施工方水平不等、措施不多等问题使得质量通病频发。本文针对框架结构施工中梁、柱节点箍筋施工、梁柱节点不同等级混凝土施工、混凝土保护层厚度及施工控制等问题,通过细致的分析探讨,提出了一些加强框架结构混凝土施工的控制措施,以期能够为后来框架结构质量控制提供借鉴。
关键词:混凝土框架结构;梁柱节点;施工质量;控制
钢筋混凝土框架结构用钢筋混疑土浇捣成承重梁柱。由于框架结构由梁柱构成,构件截面较小,造成了框架结构刚度和承载力也较低。其受力情况和竖向悬臂剪切梁相似,楼层越高,水平位移越慢。高层框架在纵横两个方向承受的水平力都较大,其分隔和围护作用的结构墙体为填充墙。框架结构抗震性,但可以为建筑提供灵活空间。
http:///
一、混凝土框架结构施工中质量问题
随着施工设计水平的不断提高,框架结构这一民用建筑最为常见形式,使得钢筋混凝土现浇结构越来越多的在多层和高层建筑中得到使用。另一方面,我们看到在一些建筑工程中还存在不少质量问题,危害到了建筑的结构和安全。
1、设计方面的缺陷
节点细节处构造在详图设计中得不到设计人员重视,钢筋布置也没有在详图设计中做到节点明确,认识不到加密节点箍筋的作用,只箍筋加密柱端、梁端处,而忽视标注明确节点区,节点内力分析不足,做构造配筋忽视按最小体积配箍率。施工图无明确标注,施工人员也就无法满足规范要求,少放、漏放钢筋时有发生。
2、施工人员素质差异大
部分施工人员对操作工艺规程不了解,培训技术不到位,技术素质较低,甚至会出现有些施工人员不了解所施工部位在整体建筑物中的作用,不按要求操作,达不到质量标准。作为联系框架结构体系的枢纽,节点是承受柱、梁、板各种荷载的受力点,施工人员不重视,钢筋施工中出现各种问题,影响结构安全稳定性。梁柱节点复杂构造,内部钢筋密集分布,高空作业施工难度大,中间部位钢筋纵横,加大了钢筋的安装绑扎。外加心理负担,不放、少放箍筋时常发生,箍筋绑扎不牢或采用两个开口箍筋拼合等也较为常见,这些都影响到了混凝土的抗裂性,留下安全隐患。
3、梁柱节点浇筑隐患
梁柱节点在浇筑强度等级不同的混凝土时,为贪图便利有些施工人员会采用同等级强度的混凝土,降低节点强度;梁柱交汇处侧面设垂直施工缝,破坏节点受力;混凝土在梁柱节点处采用梁板混凝土强度,造成柱承载力在竖向荷载作用下严重不足,抗剪承载力在地震作用节点核心区不足,梁柱节点附近有裂缝产生。
4、混凝土保护层问题
施工时把握不好保护层厚度,一旦保护层厚度过小,就满足不了构件耐久性和受力钢筋有效锚固要求。而如果保护层厚度过大,就容易开裂。楼面框架结构标高一致,在双向框架梁同时穿越柱节点时,往往会造成一侧框架梁面筋保护层厚度偏大,一般是超过40mm。井字架梁节点如果保护层厚度过大,降低截面高度,正截面受弯承载力缩小约5%,构件表面易开裂。
更多内容请访问久久建筑网
5、绑扎钢筋的弊病
分层套箍操作难度大,为保证节点箍筋间距及绑扎牢固,要将节点侧模板拆。如果采用先安梁底模,再在梁底模上绑扎梁筋,安装侧模板的原位绑扎钢筋,容易出现只安梁底模不安侧模板,无法安装板的模板,不稳定的模板支撑系统,易发模板倒塌;钢筋在施工楼层堆放和二次运输,开放的模板体系堆放和搬运钢筋不安全;绑钢筋和支模交叉作业,不能很好的施工组织管理,造成严重的窝工,效率较低。
6、混凝土根部浇筑出现夹渣、烂根问题
直接将柱模放在地板上,没有留清扫口,也没有在楼板上做找平层或加标准框浇出底面。当层段在5m以上时,中段未留浇筑口,进料从顶部直接下,高度达3m以上的自由落差,柱内钢筋阻拦下料,粗细料分离,加之底部板底未堵缝且不平,水泥浆流失,底面垃圾未清除净、振动棒长度不到位等造成根部夹渣、烂根。如果振捣时不按规定振捣,不合理的振点,也会出现空洞、漏筋问题。此外,混凝土如果无法保持适当温度和湿度,也会产生裂缝。
二、加强混凝土框架结构施工质量控制
1、不周全设计改进
对于不周全的设计,设计者通过设计方案的改进来处理。完成施工图纸后,要对施工者作好技术交底。到现场参与工程实践,学习质量检验评定标准及施工验收规范。
2、做好柱节点箍筋及下料改进
对于柱节点设置箍筋及节点箍筋下料做好改进。柱节点箍筋能够有效地约束核心区混凝土,还可以提高节点抗剪强度。支完梁底模板后放入梁的钢筋骨架,再放节点箍筋。节点箍筋下料上可以采用每个节点增加若干纵向短筋,节点区箍
筋先按设计制成钢筋笼,套入柱的纵向钢筋,并焊接或绑扎牢固,再放梁的钢筋,保证构件抗裂性能。柱节点区箍筋现场焊接在纵向短筋上形成整体骨架,再将整体骨架套入柱纵向筋并搁置在模板上,穿梁钢筋并绑扎。为防止柱纵筋与附加纵向短筋位置冲,附加纵向短筋可以偏离箍筋角部。这样可以有效地做到保证柱节点箍筋数量与间距。当结构复杂时,尤其要做好对工人的技术质量交底,视具体情况严格按施工要求安装绑扎。
3、节点箍筋严格加密
框架节点核心区内箍筋量,要大于柱端加密区的实际配筋量,提高柱子承载力,避免主筋受剪切弯曲破坏。支设梁底模,放梁底筋,放预制的梁柱节点加密区的箍筋笼,并与柱筋进行绑扎。箍筋笼必须按梁不同高度,计算制作。这样做好在节点处箍筋加密工作,保证梁柱结构安全稳定性。
4、钢筋跑位问题处理
采用比柱子标准箍筋小2cm的限位箍贴在梁的钢筋表面,与柱筋绑扎牢固,再把限位箍与梁、柱筋接点点焊焊牢,然后在上柱底部绑扎三道标准箍,上层柱筋绑扎好,满足骨架宽。严格按1∶6的比例在少数跑位柱筋处顺弯,禁止在柱筋根部冷弯。对于长度不够达不到按比例弯,可以先下凿部分混凝土,再按比例顺弯,保证柱子稳定性。
更多内容请访问久久建筑网
5、不同等级强度混凝土浇筑
选择不同等级强度混凝土对上、下柱或柱与梁板浇筑,采用差异强度。杆件稳固下,柱截面在梁柱混凝土强度相差小于5MPa。如果超过,梁柱节点施工作专门处理,柱与节点混凝土等级相同,不得和梁板混凝土强度相同。混凝土在梁柱节点施工,根据强柱弱梁的原则在节点处先浇强度等级高,后浇筑强度等级低,强度等级与柱相同的节点区域混凝土则可以采用强度较高的混凝土。在加料时区分两种差异等级的混凝土,用钢网或小板在梁柱接头周边定位,先浇筑梁柱接头混凝土,后浇筑梁板混凝土,用料斗在柱混凝土加料,用泵送梁、板混凝土。高一级混凝土浇筑高度要比低一级混凝土高50cm以上,如此交替进行,保证框架结构质量。
6、梁柱节点处裂缝处理
满足可泵性及强度等级后,调整好柱子混凝土配合比;梁板混凝土采用二级振捣法,增强高低等级混凝土交接面密实性,减小收缩;产生裂缝较多的梁侧面,增加水平构造钢筋,提高梁抗裂性;严控混凝土拌合物塌落度,采用塔吊对节点核心区柱子混凝土进行输送,降低塌落度;加强混凝土特别是梁的养护,板面需要浇水外,板下梁侧也要做好浇水工作,承重脚手架未拆除前,高压水枪对梁作浇水养护,推迟梁侧模拆模时间。
7、防治柱的“烂根、夹渣”
在框架柱接头外就要开始保证质量,上次烧筑后加规格相同方框,浇平框面,继续上次浇筑前支横模,浇筑时从板面开始在柱顶洒一层1:0.4的水泥砂浆,铺25—30mm厚的1:2水泥。在其上浇混凝土,保证框架柱密实自然,杜绝夹渣或烂根问题。
三、结论
现浇施工的框架围护墙体轻、整体性和抗震性好、布局灵活多样、施工速度快等优点,成为工程实践中主要结构形式,工程技术人员施工中要做到严格按规范要求施工,保证工程质量安全。
参考文献:
[1] 徐秀丽.混凝土框架结构设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.
[2] GB50204-2002.混凝土结构工程施工质量验收规范[S].
[3] GB50010-2002.混凝土结构设计规范[S].
[4] 宗昌.建筑工程质量通病预防控制实用技术[M].北京:中国建材工业出版社,2007.
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。