消火栓系统培训

 
消火栓系统培训

火灾自动报警系统
水灭火系统

气体灭火系统
泡沫灭火系统 安全防范设备

消火栓系统

SNZ65室内消火栓\SNZW65旋转消火栓

一般室内消防管管径小于等于DN100选用镀锌钢管, 大于DN100选用无缝钢管镀锌。管径小于DN100,丝 扣连接,大于等于DN100,卡箍连接。

消防给水和灭火设施 的一般规定
? 1 耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房 或居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不 设置消防给水。 ? 2 室外消防给水管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪 在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用 低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应 小于0.1MPa。 ? 3 喷嘴口径19mm的水枪和直径65mm、长度20/25m的有衬里消防水 带,每支水枪的计算流量不应小于5L/s ? 4 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。 ? 5

室外消防给水管道的布置应符合下列规定:

1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状; 2 向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应 能满足消防用水总量的供给要求; 3 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个; 4 室外消防给水管道的直径不应小于DN100

室外消火栓的布置
1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m时,宜在路两边设置消火 栓,宜靠近十字路口; 3 室外消火栓的间距不应大于120.0m; 4 室外消火栓的保护半径不应大于120.0m;在市政消火栓保护半径150.0m以 内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓; 5 数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的 用水量应按10~15L/s计算;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓, 可计入室外消火栓的数量内; 6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式栓应有1个DN150或DN100和2个 DN65的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100和DN65的栓口各1个。寒 冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施; 7 消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m;
建筑的室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。

城市、居住区同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量
同一时间内的火灾次数 (次) 一次灭火用水量(L/s)

人数N(万人)

N≤1.0 1.0<N≤2.5 2.5<N≤5.0 5.0<N≤10.0 10.0<N≤20.0 20.0<N≤30.0 30.0<N≤40.0 40.0<N≤50.0 50.0<N≤60.0 60.0<N≤70.0 70.0<N≤80.0 80.0<N≤100.0

1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

10 15 25 3


5 45 55 65 75 85 90 95 100

工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量(L/s)
建筑物体积V(m3) 耐火 等级

建筑物类别
V≤1500

1500< V≤3000

3000< V≤5000

5000< V≤20000

20000< V≤50000

V> 50000

厂房

甲、乙类 丙类 丁、戊类

10 10 10

15 15 10

20 20 10

25 25 15

30 30 15

35 40 20

http:///
一、 二级 仓库

甲、乙类 丙类 丁、戊类

15 15 10 10

15 15 10 15 20 10 15 15 15

25 25 10 15 30 15 20 20 20

25 25 15 20 40 20 25 25 25

— 35 15 25 45 25 30 — —

— 45 20 30 — 35 — — —

民用建筑 乙、丙类 厂房(仓库) 三级 民用建筑 丁、戊类厂房(仓库) 四级 民用建筑 丁、戊类

15 10 10 10 10

? 下列建筑应设置DN65的室内消火栓:

? 1 建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库); ? 2 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、 机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、 图书馆建筑等; ? 3 特等、甲等剧场,超过800个座位的其它等级的剧场 和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等; ? 4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非 住宅类居住建筑等其它民用建筑; ? 5 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难 时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的 室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。

建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘 或轻便消防水龙。

室内消火栓用水量
建筑物名称 高度h(m)、层数、体积v (m3)或座位数 n(个) h≤24 厂房 24<h≤50 h>50 h≤24 仓库 24<h≤50 h>50 H≤24,V≤10000 H≤24,V>10000 5000<V≤25000 25000<V≤50000 V>50000 800<n≤1200 1200<n≤5000 5000<n≤10000 n>10000 5000<V≤10000 10000<V≤25000 V>25000 5000<V≤10000 10000<V≤25000 V>25000 层数≥5层或V>10000 V≤10000 V>10000 层数≥8 V≤5000 V>5000 v≤10000 V>10000 消火栓用水 量(L/s) 5 10 25 30 5 10 30 40 10 15 10 15 20 10 15 20 30 10 15 20 5 10 15 15 20 25 5 同时使用水枪数量 (支) 2 2 5 6 1 2 6 8 2 3 2 3 4 2 3 4 6 2 3 4 2 2 3 3 4 5 2 每根竖管最小 流量(L/s) 5 10 15 15 5 10 15 15 10 10 10 10 15 10 10 15 15 10 10 15 5 10 10 10 10 15 5

科研楼、试验楼 车站、码头、机场的候车(船、机) 楼和展览建筑等

剧院、电影院、会堂、礼堂、体育馆 等

商店、旅馆等

病房楼、门诊楼等 办公楼、教学楼等其它民用建筑 国家级文物保护单位的重点砖木或木 结构的古建筑 住宅

室内消防给水管道的布置应符合下列规定: 1 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状, 且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余 的进水管应仍能供应全部消防用水量; 2 高层厂房


(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状; 3 室内消防竖管直径不应小于DN100; 4 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供 水管路应在报警阀前分开设置; 5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火 栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。 消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水 口的距离宜为15.0~40.0m。 消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜 按10~15L/s计算; 6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑, 检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防 给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根 时,可关闭2根。阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号; 7 消防用水与其它用水合用的室内管道,当其它用水达到最大小时流量时,应仍能保 证供应全部消防用水量; 8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消 防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水; 9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式 系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。

室内消火栓的布置应符合下列规定:

1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。 单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防 竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应 在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀; 2 消防电梯间前室内应设置消火栓; 3 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为 1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距 离不应影响消防水带的连接; 4 冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内; 5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内 消火栓的间距不应大于30.0m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50.0m; 6 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25.0m; 7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分


区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。 建筑高度小于等于24.0m且体积小于等于5000m3的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到 达室内任何部位。水枪的充实水柱不应小于10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积 大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不 应小于13.0m; 8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑, 应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施; 9 室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa 时,应采用分区给水系统; 10 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。

消防水箱
设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火 系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可 不设置消防水箱。 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水 罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下 列规定: 1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位; 2 消防水箱应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量小于 等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采 用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防 储水量大于18m3时,仍可采用18m3; 3 消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技 术措施; 4 发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱; 5 消防水箱可分区设置。