关于建筑钢结构制作、安装质量检查要点(2)

 

2、连接件无松动,螺钉周边的板不得有凹陷现象,密封垫圈不得损伤;

3、板上无折裂和未经处理的错钻孔洞等缺陷,无施工残留或污物;

4、涂层、镀层压型板不应有肉眼可见的裂纹,剥落和擦痕等缺陷;

更多内容请访问久久建筑网
5、在支承构件上可靠搭接,搭接长度符合设计要求和规范规定(规范P54页);长向接缝成一直线,接缝密合无明显空隙,板边无翘曲。

6、组合楼板中压型板与主体结构(梁)的锚固支承长度应符合设计要求,且≮50mm,端部锚固连接可靠(规范P54页)。

压型板与钢梁间隙不应大于1mm,压型板之间和与钢梁之间采用贴角焊或塞焊,焊缝间距300mm左右,长度20~30mm(YB9238-92,6.1.11,6.2.1,6.2.2条)。

压型金属板在钢梁上相邻裂的错位≯10mm(市轻钢规程P55页)。

6


八、钢网架结构

1、球、锥头、封板等网架零部件坯件不得有过烧、裂纹、褶皱及氧化皮,坯件尺寸和加工精度,以及杆件成品尺寸分别是符合国家规范和上海市DBJ-80-52,P59-68页规定;各种零部件按设计要求进行除锈。

2、建筑结构安全等级为一级,跨度40M及以上的公共建筑钢结构,且有设计要求时,对焊接球进行轴心拉压承载力试验,对螺栓球最大螺孔螺纹进行抗拉强度保证载荷试验。

3、杆件焊缝质量等级和检测数量应符合设计规定,当设计无规定检测数量时,可参照上海市《网架与网架工程质量检验及评定标准(DGJ08-89-2000),P38页表8.4.1的规定,焊缝外观质量符合国家规范规定(与钢构件焊缝质量要求相同)。

4、网架小拼、总拼单元允许偏差符合规范P48、49表12.3.1,12.3.2规定。

更多内容请访问久久建筑网
5、网架安装前对支座支承座位置、顶面标高、顶面水平度、支座锚栓或底板中心偏移进行复测,如有埋件板位置超差过大而减少网架支座焊缝位置或长度时应经设计单位签证认可(规范P47,表12.2.2)。

6、支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向,必须符合设计要求和国家现行有关标准。橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用(规范12.2.3条)。

7、网架支座锚栓的紧固应符合设计要求(规范12.2.4条)。

8、网架总拼完成,高强度螺栓与球节点应紧固;高强度螺栓拧入球的螺牙长度不小于1.0的螺栓直径,连接处不应有间隙、松动等未拧紧情况(规范P20,6.3.8条)。

9、网架总拼完成后及屋面安装完成后分别测量其挠度值,其挠度值不超过相应设计值的1.15倍(跨度大于24M网架,其挠度值测5点)。

10、网架杆件轴线平直度L/1000,≯5.0(DBJ08-89-2000,P92页),节点及杆件表面应干净,不应有明显的疤痕,泥砂和污垢,螺栓球的多余孔应及时封闭、节点空隙用油腻子填嵌严密(规范50页)。

11、安装完成后按规范50页,表12.3.6检查安装几何尺寸,并对套筒等未涂装部位补涂防腐。

12、油漆质量要求与钢结构相同。

九、油漆

1、构件油漆后,油漆基层不应有飞边、毛刺、焊疤、焊接飞溅物、氧化铁皮和污垢、泥砂等,构件除锈质量符合设计规定(规范P56,14.2.1条);

2、涂料、涂装遍数、涂层厚度应符合设计要求;

3、构件表面不应有误涂、漏涂,涂层不应有脱皮、返锈等。涂层均匀,无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等缺陷(规范P57,14.2.3条);

7


4、涂装完成后,构件的标志、标记和编号应清晰完整。

十, 钢结构分部工程竣工验收时应提供的文件和记录 ㈠交工资料

1、钢结构工程竣工图纸及相关设计文件;

2、施工现场质量管理记录

3、有关安全及功能的检验和见证检测项目检查记录: ⑴见证取样送样试验项目

a、材料及焊接材料复验

b、高强螺栓预拉力、扭矩系数复试

c、摩擦面抗滑系数复验

d、网架节点承载能力试验

⑵见证检验项目

①焊缝质量:

a、内部缺陷

b、外观缺陷

c、焊缝尺寸

②高强度螺栓施工质量:

a、终拧扭矩

b、梅花头检查

c、网架螺栓球节点

③柱脚及网架支座:

a、锚栓紧固

b、垫板、垫块

c、二次灌浆

④主要构件变形:

a、钢屋(托)架、桁架、钢梁、吊车梁等垂直度和侧向弯曲b、钢柱垂直度

c、网架结构挠度

8


⑤主体结构尺寸:

a、整体垂直度

b、整体平面弯曲

4、有关观感质量检查项目检查记录:

⑴普通漆层表面

⑵防火涂层表面

⑶压型金属板表面

⑷钢平台、钢梯、钢栏杆

更多内容请访问久久建筑网
5、分项工程检验批质量验收记录;

6、分项及分部工程质量验收记录

7、强制性条文检验项目检查记录及证明文件:

⑴钢材、钢铸件的品种、规格、性能;

⑵焊接材料的品种、规格、性能;

⑶连接用紧固件品种、规格、性能;

⑷焊工合格证书(持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊);

⑸超声波或射线探伤记录;

⑹高强度螺栓连接面抗滑系数检验报告和复验报告;

⑺吊车梁和吊车桁架不应下挠;

⑻单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差;

⑼多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差;

⑽钢网架结构总拼完成后及层面工程完成后的挠度值;

⑾涂料、涂装遍数,涂层厚度均应符合设计要求;

⑿薄型防火涂料的厚度应符合有关部门耐火极限的设计要求;厚型防火涂料深层的厚度符合设计要求。

8、隐蔽工程检验项目检查验收记录:

⑴焊后被封闭的焊接部位;

⑵高强度螺栓连接面质量;网架高强螺栓拧入螺栓球长度,网架支座底脚螺栓与过渡板连接型式和质量;

⑶构件或零部件除锈质量;

⑷柱底板、网架支座与基础间的垫板、垫块的设置;钢柱与杯口基础的连接等; ⑸顶紧接触面的连接部位。

9


9、原材料,成品质量合格证明文件、中文标志及性能检测报告;

10、不合格项的处理记录及验收记录;

11、重大质量、技术问题实施方案及验收记录;

12、其他有关文件和记录;

㈠应提交的其他竣工资料:

⑴工程使用原材料品种、规格、钢号、数量汇总表;

⑵监理对工程使用原材料审批表;

⑶钢构件明细表、出厂合格证;

⑷监理单位的工程质量评估报告。

㈡根据规范规定,钢构件制作、安装质量检查过程中施工单位还应具有下列有关检查记录和资料:

⑴焊接工艺评定报告;

⑵焊钉焊接工艺评定报告;

⑶焊钉性能检验及焊接端的鉴定资料(JGJ81,90页);

⑷扭矩板手标定记录;

⑸焊钉、高强度螺栓施工质量检查记录;

⑹焊接材料烘焙记录,预热或后热温度记录;

⑺各相关专业工种之间交接检验记录;

⑻分项工程检验批质量验收记录中所含各检验项目的检查记录;

⑼安装构件进场有关资料及质量验收记录(轻钢验收规范P40页);

注:“市标”即为本市《轻型钢结构制作及安装验收规程》

DGTJ08—010—2001

J10125-2002

10

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    师生认同和幼儿交往能力的发展
    备战2017高考技巧大全之高中数学黄金解题模
  • 上一篇:资料形成之必要元素
  • 下一篇:国外高速公路服务区案例调研汇报