集水井支护混凝土墙逆作法施工方案

 
集水井支护混凝土墙逆作法施工方案

基坑支护施工方案 小区集水井支护工程 专 项 施 工 方 案 审 定: 审 核: 编 制:

二0一五年九月

1


基坑支护施工方案

http:///
一、编制依据及说明

1、本工程设计遵循的标准、规范、规程、图集及其他依据:

1.1、本工程《岩土工程勘察报告》

1.2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

1.3、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

1.4、《建筑基坑工程技术规程》DB13(J)133-2012

1.更多内容请访问久久建筑网
5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

1.6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

2、编制说明:

2.1 本专项施工方案主要包括现浇挡土墙逆作法。在专项施工方案中,对土方开挖、支模架搭设、混凝土浇筑重点说明。

二、工程概况

本工程位于*****************************。由于集水井周围是已建成的别墅和道路,没有放坡空间必须才用直立开挖,因此采用现浇挡土墙逆作法的施工方案。

三、施工工艺

1、施工方案如下:

2


基坑支护施工方案

说明:本工程采用现浇混凝土墙逆作法施工,由自然地面向下进行分层开发,每开挖1米后进行模板安装,然后进行混凝土浇筑,待混凝土强度达到70%后拆模,拆模后施加内支撑,然后进行下部土方开挖,按此施工方法循环至坑底。

2、施工工艺流程:

土方开挖→脚手架搭设→清理坑壁→测量、放线定位→绑扎钢筋→安装模板→浇筑砼→拆模养护

三、主要施工阶段的技术要求

1、土方开挖:

1.1 由于集水井周边地下有管、线,所以采用人工分层挖土。挖土时应注意管线的埋设位置,如遇挖出的管线应进快进行保护。

1.2 挖土过程中如遇土质松散或杂填土地段可进行水泥砂浆抹面,避免安装模板时有土块掉落。

1.3 集水井口两边搭设工字钢,将植入在混凝土墙中的钢筋与工字钢有效焊接。如图:

3


基坑支护施工方案

1.4 如现场空间有限可以采取下图方式进行井口加固

1.5每步土方开挖后,应对坑壁进行修理、整平。之后进行测量、定位、放线。

2、钢筋制作和绑扎要求

2.1保证项目

1)竖向筋、纵向筋,符合相应规范和材质材质要求。

2)钢筋无污染、锈蚀,表面清洁。

3)钢筋焊接应符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)要求。

2.2允许偏差项目

4


基坑支护施工方案

钢筋绑扎质量除应符合国家有关规范外,尚应符合下列标准:

1)竖向梯形筋安装垂直度误差:5mm线坠、尺量检查。

2)水平梯形筋安装水平标高误差:±20mm水准仪、尺量检查。

3)Π形内撑筋及保护层垫块设置位置偏差:±50mm尺量检查。

3、模板布置

本工程模板采用小块钢模,依据现场实际情况从上至下分段进行施工,模板高度每次不大于1.0m,模板采用外侧脚手架作支撑体系。脚手架应纵向每隔

1.5m,高度方向每一步架应设置一支撑点。安装模板时,先背立杠,再背横杠,立杠、横杠均采用φ48*3.5mm双钢管。立杠和横杠间距均为600mm,采用钢管支撑与脚手架相连,支撑间距水平方向及垂直方向均不大于600mm,内撑点用十字扣件与模板、模杠相连。

4、混凝土浇筑

4.1施工准备

1)材料:C25商品混凝土,要求商混站按坍落度180~220mm。控制混凝土的初凝时间,初凝时间不少于6小时,控制混凝土的初凝时间与终凝时间不少于3小时。

2)机具:插入式振捣器、铁楸 、抹子、小白线、分层尺杆、混凝土标准试模、坍落桶。

3)钢筋隐蔽、模板预检已通过。

4)振动棒调试正常及备有一定的振捣棒。

4.2、混凝土浇筑混

1)凝土分层浇筑、振捣,分层厚度为450mm,混凝土布料分层厚度采用分层尺控制。混凝土要分层连续迂回浇筑,上下分层间隔时间不超过2小时。

2)混凝土振捣:混凝土采用插入式振捣棒(50棒),分层振捣,分层厚度为450mm,混凝土分层振捣插入深度,采用预先在振捣棒上按照分层厚度粘贴胶布进行控制。振捣棒振捣平移间距为400mm,振捣上层混凝土时宜插入下层混凝土

5


基坑支护施工方案

5cm,每层振捣时间为30±2s,振捣时间不宜过长,但应使混凝土表面不再下沉,不再出现明显集中气泡,表面泛出灰浆。

3)逆作法混凝土墙,已浇筑和现浇筑交接处做法如下:

6


基坑支护施工方案

更多内容请访问久久建筑网
5、混凝土拆模和养护

常温时砼强度达到1.2Mpa后方可拆模,并保证拆模时墙体不粘模、不掉角、不裂缝。拆模前需填写拆模申请经技术负责人批准后方可拆除。模板拆除后立即派专人进行涂刷养护液进行养护。

6、混凝土墙施工完成后如遇变形可按下图进行支撑,

7


基坑支护施工方案

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、 各项资源需要量计划

该计划仅供参考,可根据具体情况进行调整。

4.1水电需要量计划

需100KVA电量,用水量为2寸管水源。

4.3施工设备计划

(1)施工机械设备一览表

(2)

8

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    师生认同和幼儿交往能力的发展
    备战2017高考技巧大全之高中数学黄金解题模
  • 上一篇:各地区农村居民家庭平均每人消费支出 (2011年)
  • 下一篇:甲醛那些事儿 净味家装离我们有多远