黑龙江省绥化某加筋土挡墙病害检测
摘要:利用吊垂线和探地雷达相结合的方法对黑龙江省境内一处加筋土挡墙质量进行检测,通过检测结果可知,该加筋土挡墙面板变形均未超过允许限制,但在挡墙深度1.5~2.2m范围内出现大面积的不密实、脱空甚至小空洞现象。建议采用钻探或挖探的方式对该挡墙病害进行验证,并给出了相应的处理意见。
关键词:加筋土挡墙 吊垂线 探地雷达 病害检测
对于加筋土挡墙结构而言,据统计,建成5~10年后均会产生不同程度的病害,进而对交通安全埋下巨大隐患。为防止这些病害的产生和发展,本项目采用吊垂线和探地雷达相结合方法,对黑龙江省境内一处桥梁的右侧加筋土挡墙进行检测,力求对该段加筋土挡墙的使用现状进行评价。
1 项目概况
从该加筋土挡墙顶面(路面)和侧面观察挡土墙线形、高程未出现较明显变化,墙体无明显外鼓,挡土墙整体外观未现较大异常现象。但在桥头处,挡土墙与桥台连接处出现明显沉降,沉降高差为32mm。
2 挡墙倾斜度检测
采用吊垂线法对加筋土挡墙进行倾斜度检测。根据挡墙高度和受力特点,在距桥台端部共检测14个断面,断面间距为10m,各个断面检测值均在允许偏差范围内。
3 探地雷达对加筋土挡墙内部质量检测结果分析
3.1 探地雷达测线布设
为了对加筋土挡墙进行细致、准确的检测,本项目采用TR200MHz天线的探地雷达,在加筋土挡墙的侧面布设网格式测线。其中,横向为挡墙长度方向,纵向为挡墙高度方向,本次检测共布设5条横向测线和54条纵向测线,横向测线间距1m;根据挡墙受力特点,纵向测线采用高密低疏原则, 1~40条测线间距为1m,40条后测线间距为2m。
3.2 检测结果分析
1) 纵向测线检测结果分析
从图中可以看出在距离挡墙顶面1~4.5m、深1.5~2.5m的范围内存在着较多的不密实和脱空区。每条测线具体病害检测结果如表1所示。
表1 纵向测线检测主要病害位置表
2)横向测线检测结果分析
从5条横向测线总的检测结果来看,3、4、5号测线即距离挡墙顶面3.34m、
4.34m、5.34m三条测线中,离桥台端部距离85~88m左右、深度在1.2~1.8m的位置均有小空洞反应,所以判断此范围内可能存在连续较大范围空洞,同时所有测线在挡墙深度1.5~2.2范围内出现大面积的不密实、脱空甚至是小空洞现象。
4 结论及处理建议
通过本次对加筋土挡墙质量的检测可知,该挡土墙总体质量较好,挡墙未现异常,但在挡墙深度1.5~2.2m范围内出现大面积的不密实、脱空甚至小空洞现象。建议采用钻探或挖探的方式对该挡墙病害进行验证,对病害严重的加筋土挡墙部位进行加固处理。
参考文献:
[1] 王松根,高永涛,边国强. 失稳加筋土挡土墙加固方案及技术评价[J]. 公路交通科技,2001,18(3):6~9.
[2] 杨正权,加筋土挡墙的稳定性分析研究:[D],大连,大连理工大学,2006.
[3] 曾昭发 刘四新 王者江等. 探地雷达方法原理及应用[M]. 科学出版社,2006.
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。