摘要:详细介绍杭州钱江新城某5A甲级写字楼VAV中央空调的降噪治理,总结归纳了VAV空调降噪治理的一般程序和原则。

关键词:VAV;中央空调;噪音治理;AHU;玻纤风管

1引言

随着国内城市化及全球经济贸易一体化的发展,对高端商务场所的需求不断增长,越来越多的城市投入到了CBD(central business district 中央商务区)的建设中。作为目前代表中央空调先进水平的VAV中央空调系统也越来越多地成为了这些高端写字楼的标准配置,提升了楼盘整体品质和切实的空调品质体验。但与其他类型的全空气中央空调系统类似,VAV全空气中央空调系统也存在空调噪音较难控制的特点。本篇详细介绍杭州钱江新城某5A甲级写字楼VAV中央空调的降噪治理,总结归纳了VAV空调降噪治理的一般程序和原则。

2项目简介

该写字楼项目位于杭州市钱江新城CBD核心地块,总建筑面积约为17万平方米,定位为顶级5A甲级写字楼。中央空调采用冷源“约克冷水机组+益美高冰蓄冷”、末端“约克AHU(空气处理机组)+妥思VAVBOX箱”的组合形式。在系统联合调试及验收阶段,对所有楼层噪声测得噪声指标为56~63db,超出一类办公建筑的噪声标准NR45,须进行降噪治理,以不影响客户正常办公。

3 VAV中央空调降噪治理

3.1 全面检测、排查原因

(1)对各楼层空调设备送风量、回风量进行测定。对各空调末端一次风阀全开时各末端风量分配进行检测;

(2)对各楼层空气平衡进行核查,即新风、排风平衡;

(3)检测AHU(空气处理机组)和末端VAVBOX箱风机噪声,核查设备自身有无质量问题;

(4)检查VAVBOX吊装减震器件,核查有无按设计和设备要求准确安装减震吊件;


(5)检测AHU(空气处理机组)设备间隔音处理;

(6)核查风管穿空调机房隔墙处的密封、减震处理;

(7)测试AHU(空气处理机组)风量和风压(主要测风机工频时风量),观察风机电流,以确定风机工作状态,避免风机超设计风量或电流超风机选型时确定电流值引起的额外噪声。

(8)核查现场风管制安、消声器、出风口。核查风管有无按设计要求合理进行风管、导流片制作、消声器制安以及出风口的连接方式;

3.2检测结果分析结论

经过全面的检测和原因排查后得出以下初步结论:

(1)AHU(空气处理机组)本身和VAVBOX噪声发散水平正常,符合设备自身技术指标和设计要求。

(2)根据现场测试数据,AHU(空气处理机组)和VAVBOX送风量未见明显超设计风量。

(3)AHU(空气处理机组)机房墙面在机房内测墙砌块间抹灰缝不密实,表面也未粉刷,局部区域没有填充吸声棉,导致机房噪音外传,。

(4)部分风管穿空调机房隔墙密封和减震未妥善处理,导致机房声音外传和风管震动二次传导。

(5)VAVBOX回风口噪音释出虽不大,但通过累积也可能影响最终噪音评价。

(6)AHU(空气处理机组)出口连接方法受机房场地局限,采用直角连接接入,气流紊流,导致噪音产生。

3.3 治理方案

在总结出以上噪音产生、叠加、传导的原因后,研究制定了有针对性和实际可操作性的降噪治理方案:

(1)对AHU(空气处理机组)机房内部隔音措施有缺陷的进行整改,尽可能减少机房噪音通过隔墙向外办公区域传播。

(2)AHU(空气处理机组)出口管是传导风机噪声的始端,着重控制AHU机房噪声通过风管的传播。因现场局限,风机出口管气流紊流最剧烈,要改变扩口大小,增大扩口尺寸并改用玻纤风管重新现场加工(原风管为镀锌铁皮风管+


橡塑保温)并加固。出口水平管内贴成品玻纤风管至机房穿墙处,以增强吸音能力,玻纤风管板材厚度25MM。

(3)用离心玻璃棉板(高密度板材)封堵风管穿机房隔墙的墙洞,洞口及四周细小缝隙处采用聚氨脂发泡材料填充。

(4)保留现有消声器,出墙口到消声器之间增加一段阻抗消声器(尺寸现场确定)或改造成玻璃纤维风管。相对来说,玻纤风管成本低、施工快,此处的玻纤风管宜采用30MM以上板材。VAVBOX也是非常关键的噪声源,出风口T形管段改为玻纤风管,三通处加导流片,降低VAVBOX箱出风口的气流噪声。VAVBOX箱回风口处接800MM左右玻纤风管,内部做竖向消声隔板,另设吊架固定。按上述要求将下图中黑色图块标识的镀锌铁皮风管改为玻纤风管。

(5)加强系统调试,确定合理的风机转数上限值,以控制风机噪声。

(6)VAV系统的整定调试,通过外部指令检测VAVBOX风门运作是否正常。

(7)因玻纤风管有较好的吸声降噪效果,故本次整改中在很多部位都选用了玻纤风管来替代原有风管,必须从采购阶段就严格把控玻纤风管的质量。

3.4治理方案实施和成效

降噪方案的实施,按照“由点到面,逐步展开”的原则进行。在实施过程中选定13层作为局部治理样板,试验总结有效的措施,分步骤记录各种措施实施后的效果,进行对比,着重抓最有效的措施,控制改造成本。为保证办公环境卫生和消防及通风要求,在玻纤风管品牌的选择上尤其慎重,必须具有权威有资质机构颁发的玻纤脱落检测合格报告、燃烧性能A级报告、风管耐压检测合格报告、抗霉菌性能报告、阻力性能报告、材料吸声性能检测达到Ⅱ级、不亲水试验合格报告。

通过降噪治理改造后,现场复测,在靠近VAVBOX箱的机房出墙面(最不利处)噪声值为50db左右,在其余位置为45~48db左右,噪音已有明显削减。考虑到测试时(空气处理机组)处于最高运行效率以及将来业主装修增加吊顶、室内装饰、家具等因素,噪音应该能控制在相关技术标准和规范要求的水准。

4结语


以上详细介绍了某5A甲级写字楼VAV中央空调降噪治理的过程,并取得了较好的治理成果,其在噪声治理过程中遵循的由点到面,逐步展开”的原则,对类似项目的降噪治理有一定借鉴意义。中央空调噪声的产生可能是设备自身的原因,可能是施工不到位的原因,更多情况是因为设备自身和施工不到位的双重作用导致了噪声的放大,以致不能符合相关规范要求。因此在设备采购和施工过程两个方面都必须严格把控。本案例中采用的玻纤风管确实有较好的降噪吸音性能,也是该案例噪音治理成功的重要原因之一,但笔者认为玻纤风管在中央空调送风系统中的应用还有待时间的检验。

参考文献:

任朝辉,李晓斌.复合玻纤风管与镀锌铁皮风管的技术经济比较[J]. 制冷与空调(四川),,2006, (002)

陈欣尧.变风量空调风管系统施工常见技术问题实例分析[J].智能建筑与城市信息, 2011, (006)

曹勤.变风量空调系统末端噪声控制[J].洁净与空调技术,2012,(001)

刘凌章. 暖通工程施工中常见问题浅析[J]].世界家苑,2011,(011)

张芹. 降低建筑中央空调噪音传播方法的研究[J].科技风,2011, (006)