管网综合图问题1122

 
管网综合图问题1122

管网综合图问题

1、管网综合图中没有弱电管线。(电信、有线、消防中控、安保监控等) 2、004-005地块没有消防泵房。

3、004地块北侧2个化粪池有什么关系,为什么均为双向排出。

4、各楼南北侧均有雨污水管线是否有必要。

更多内容请访问久久建筑网
5、002地块有6个化粪池是否有必要。

6、005地块的电力、给水管线不要经过006地块。(06地块地下大开挖)

7、各区进出口管线太多,应该合并精简。(区外大市政干线开口有规范,请按规范设置)

8、进搂管线太集中。

9、管线走向应考虑地库范围(请以粗虚线将车库范围显示,管线穿地下车库是否可行,有什么技术措施等请说明)。

10、 请先提供每个地块的“四源”(上、下水、电、气)用量表,依据该表所配置上下水及电、气管线的管径表。管线间距、埋深及相交的规范一览表。

11、 每个组团上水与大市政干线接口不得超过两处,并且不得在同一条管线上。(自来水公司规定)。

12、 区外大市政管线甩口请贵公司设计不必考虑,外线甩口进红线1.5米处设第一接驳井,位置与小市政接口位置相同,所以小市政管线请不要出红线。尤其要避免穿越大市政管线。

13、 小市政雨污水干线的管径、接口位置、转向点位置的坐标、标高必须先确定,一定避免提升泵(地下室除外)。各管线管重要的交叉一定要有放大图例表示。电力管井的布置要符合供电局规范。

14、 建议按组团出小市政综合图l:500比例为好,否则无法图示所有的管井。凡因图小无法图示的要局部放大表示或加文字说明。各管线的管井应编号与井底标高等参数列表即可。

1更多内容请访问久久建筑网
5、 请贵院按市政综合的设计规范设计,出图要求每个组团八份兰图由设计人、审核人签字后出正式可用的设计图。