清单算量与定额算量规则对比

 
清单算量与定额算量规则对比

土建部分清单算量与定额算量规则对比表

清单项目编码清单项目名称A.1.1土方工程01010100平整场地010101002挖土方010101006管沟土方A.1.2石方工程010102001预裂爆破010102002

石方开挖

A.1.3土石方运输与回填

010103001土(石)方回填A.2.1混凝土桩

010201001预制钢筋砼桩010201003砼灌注桩

A.3.2砖砌体

清单工程量计算规则

按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算按设计图示尺寸以体积计算按设计图示以管道中心线长度计算按设计图示以钻孔总长度计算按设计图示尺寸以体积计算

按设计图示尺寸以体积计算 注:1.场地回填:回填面积乘以平均回填厚

度; 2.室内回填:主墙间净面积乘以回填厚度;

3.基础回填:挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的基础体积(包括基础垫层及其他构筑物)。按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)或

根数计算

按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)或根数计算对应全统定额工程量计算规则不同点

定额方式按建筑物每边各加2m计算面积定额可以计算工作面及放坡增加部分定额方式按立方计算定额按体积计算,含工作面增加部分

定额方式可计算工作面及允许超挖量增加部分工程量

定额方式可计算工作面计算、放坡及允

许超挖量增加部分工程量

定额方式按桩体积计算

定额方式按桩体积计算,还可以计算超

灌部分工程量


010302001实心砖墙

A.3.6砖散水、地坪、地沟010306002砖地沟、明沟

A.4.5现浇砼板

010405008雨蓬、阳台板

010405009其他板按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋砼柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、擦头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。1.墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算; 2.墙高度:⑴外墙:斜(坡)屋面无檐口顶棚者算至屋面板底;有屋架且室内外均有大棚者算至屋架下弦底另加200mm;无顶棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋砼板底;⑵内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至顶棚底另加100mm;有钢筋砼楼按设计图示以中心线长度计算按设计图示尺寸以墙外部分体积计算。包括伸出墙外的牛腿和雨蓬反挑檐的体积按设计图示尺寸以体积计算1.定额规则计算墙体时扣除的砖平拱、平砌砖过梁,清单规则中没有要求扣除; 2.突出墙面的腰线,定额规则是三皮砖以内的不增加,清单规则没有界限几皮砖;3.内墙高度计算要注意,清单规则是“有钢筋砼楼板隔层者算至楼板顶”,定额规则是“有钢筋砼楼板隔层者算至楼板底”。定额方式按图示尺寸以体积计算定额方式按墙外部分水平投影面积计算定额方式按墙外部分水平投影面积计算


A.4.7现浇砼其他构件

010407002散水、坡道010407003电缆沟、地沟

A.4.10预制砼梁

010410003过梁

A.4.11预制砼屋架

010411005天窗架、屋架

A.4.12预制砼板

平板、空心板、

010412001~槽形板、网架板010412007、折线板、带肋

板、大型板

010412008沟盖板、井盖板

、井圈

A.4.14其他预制构件

010414002~其他构件、水磨010414003石构件

A.5.1厂库房大门、特种门

木板大门、钢木

010501001~大门、全钢板大010501005门、特种门、围

墙钢丝门按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个0.3m2以内的孔洞所占面积按设计图示以中心线长度计算按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个尺寸300mm×300mm以内的孔洞所占体积,扣除空心板空洞体积按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个尺寸300mm×300mm以内的孔洞所占体积,扣除烟道、垃圾道、通风道的孔洞所占体积按设计图示数量计算定额方式按体积计算定额方式按体积计算定额方式预制可以计算构件安装损耗定额方式可以计算安装损耗定额方式可以计算安装损耗定额方式可以计算安装损耗定额方式可以计算安装损耗定额方式按平方米计算


A.5.3木构件

010503001~木柱、木梁010503002

A.6.5压型钢板楼板、墙板

010605001压型钢板楼板按设计图示尺寸以体积计算定额方式可增加刨光损耗按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计定额方式按铺设面积(水平投影面积×2算。不扣除柱、垛及单个0.3m以内的孔

A.8.2其他防腐

010802002砌筑沥青浸渍砖

A.8.3隔热、保温

010803001保温隔热屋面010803003保温隔热墙

010803005保温隔热楼地面洞所占面积按设计图示尺寸以体积计算按设计图示尺寸以面积计算。不扣除柱、垛所占面积按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口所占面积;门窗洞口侧壁需做保温时,并入保温墙体工程量内按设计图示尺寸以面积计算。不扣除柱

、垛所占面积屋面坡度系数)计算定额方式按面积计算定额方式按体积计算定额方式按体积计算定额方式按体积计算

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。