B、钻孔完成特别是钢筋笼吊装完成后,应进行二次清孔,待二次清孔各种指标达到规范要求后,应及时灌注水下砼,这样可避免因下钢筋笼及下导管搁置时间过久,孔底沉淀厚度超标,造成灌注断桩。
C、灌注过程中要始终保持导管位于钻孔中心,这样既可防止起拔导管时导管卡挂钢筋笼,钢筋笼碰撞孔壁致使护壁泥皮脱落造成坍孔,又可保 7
证整个灌注过程中砼埋管均匀,不至造成砼面高度测量不准拔管过多或过少造成断桩。灌注过程中每次起管前,应用探测锤至少在两个方向测量砼量高度,经核对无误后方可起拔导管。
D、在灌注过程中如发生堵管,应及时分析原因,采取具体措施(如采用抖管法或给孔内砼面减压法)及时恢复灌注,如确实不能续灌应立即拔出导管和钢筋笼,重新钻孔和清孔,然后再按规范要求进行灌注。
(6)凿除桩头和检测桩基质量
桩基灌注完毕且强度达到一定要求后,即可拆除钢护筒、凿除桩头,凿除桩头浮浆至桩身混凝土光洁面,然后按设计进行超声波检测,检查成桩质量。
(7)施工工艺详见“钻孔灌注桩施工工艺框图”。
(8)施工注意事项
A. 泥浆循环系统布局要合理、全面,它包括泥浆池、沉淀池、拌浆池和循环槽。
B. 护筒埋设深度要恰当,护筒底口要埋进密实土层0.5m左右,外侧填粘土,分层夯实,护筒内径比桩径大200mm—400mm。
C. 钻机在钻进松散土层时,应适当控制进尺速度,给泥浆护壁留有一定时间。
D. 钻孔灌注桩施工各工序要连续、衔接要紧密,尽量缩短下钢筋笼的工作时间,并要及时地向孔内补泥浆,保持水头压力,以免塌孔。
E. 反循环清孔不宜过长,并要保持补水及时,以免引起地下水向孔内补给而导致坍孔。
F. 灌注水下砼时,一般不要对准导管,以免发生“气塞”现象。 8
G. 为防止造成浮笼事故,须对钢筋笼在孔口进行焊接固定。同时在灌注过程中注意控制砼面位于骨架口附近时砼的灌注速度。
H. 为保证初灌砼质量,本合同段钻孔桩基水下砼灌注初灌均采用剪球法。灌注砼时,严格控制砼坍落度及和易性,并确保砼埋管深度。
I、操作人员提前进行培训,充分了解施工技术规范、设计意图、地质资料、机械性能、操作规程,牢固树立安全生产和创造优质工程意识。
J、泥浆及钻碴处理:为确保泥浆循环畅通及不污染周围环境,对泥浆进行沉淀净化。循环净化后的泥浆进入钻孔施工,脱水、干燥分离的钻碴运至指定地点弃置。
(9)钻孔事故的预防
A、坍孔:发生孔口坍塌时加长护筒护壁。发生孔内坍塌时,适当加大泥浆比重或者掺加纯碱等护壁,必要时回填粘土混合物到坍孔处以上1.0~
1.2m,如坍孔严重时,应全部回填,等回填物沉积密实后再实行钻孔。
B、如发现失水现象,护筒内水位缓慢下降,应补水投粘土。
C、泥浆太稠,进尺缓慢时,应抽渣注水换浆。
D、勤取渣样,在不同地层中,采用不同钻进速度。
E、如果因首批混凝土数量不足引起导管进水,立即将导管提出,将散落在孔底的混凝土拌合物用空气吸泥机清出,然后重新下导管,准备足够量首批混凝土,重新灌注。
F、引起卡管原因有多种,不同原因引起的卡管,应采用不同的处理措施,如采用吊绳抖动导管,导管上安装附着式振动器等方法来解决。
(三)、墩台身及系梁、帽梁施工
1、施工准备
9
(1)操作人员提前进行培训;模板提前进行试拼、调整。
(2)根据桥墩砼强度设计要求,提前一个月进行试验选好配合比与外加剂掺量。
(3)墩(台)身施工前,混凝土的基础要凿除表面浮浆,整修连接钢筋,应将基础顶面冲洗干净。在基础顶面测定中线、水平,划出墩台底部位置。
2、墩台身、承台及帽梁施工
(1)、模板
为保证混凝土质量,墩、台身及帽梁施工采用特制整体钢模板,立柱模板要一模到顶,模板接缝均采用双面胶填塞,以防漏浆。混凝土施工采用一次性灌注,以减少施工缝的数量,保证混凝土施工的外观质量。墩柱帽梁施工,采用柱顶设置抱箍,帽梁底模托梁采用大型I字钢固定于抱箍上,帽梁定型钢模放置于托梁上,钢管脚手架搭设工作平台。帽梁模板采用整体钢模,机械吊装。跨中和悬臂部分底模设适当的上拱度,使施工完的帽梁标高和线型与设计一致。涂刷脱模剂后,绑扎钢筋,然后支立侧模。帽梁模板除四周侧模板外,尚有固定在外模顶面上的支承垫石模板或预埋件、预留孔。垫石模板(或预埋件),应通过测量准确定位,并固定稳固,灌注时不移位。台帽支架采用满堂式脚手架,施工前要先用蛙式打夯机夯实地面,并对地面进行硬化处理,支架施工完后在其上进行底模板拼接并进行预压,预压重量为永久荷载及施工荷载之和。
(2)、钢筋加工
钢筋在加工场地统一加工,检查合格后运至现场绑扎成型,几何尺寸符合设计要求,保护层符合设计尺寸,偏差在规范允许范围内,为防止露 10
筋,在钢筋侧面、底部绑上砼垫块,并用扎丝绑扎牢固。安装帽梁钢筋,应将锚孔位置留出,如因钢筋过密无法躲开螺栓孔,可适当调整钢筋位置。钢筋的加工绑扎应遵循规范的要求,不得将接头全部放在一个“截面”上。在施工时要特别注意钢筋平直,位置准确,绑扎牢固。
(3)灌注混凝土
所使用的混凝土均采用拌合站生产的成品混凝土,混凝土运输车运输,吊车吊装入模内。砼灌注要对称分层进行,一般以层厚不超过30cm为宜。采用插入式振动器捣固,捣固砼要密实,不得漏捣、重捣和捣固过深。
墩台帽梁砼灌注前,对已安装模板进行复测定位,以保持其位置的准确。灌注帽梁混凝土应一次浇筑完成。帽梁混凝土浇筑时,混凝土骨料粒径应根据钢筋的网孔大小选择,并加强内部振捣。灌注至垫石部分时,倾倒混凝土及振捣不得造成模板及栓孔位置偏移,垫石顶面应平整,高程正确。灌注临近结束时,用精密水准仪控制顶面标高,确保梁的支承面平整等高,防止架梁后出现支腿不稳现象。 模板与墩身混凝土连接处,应固定严密,防止漏浆而出现蜂窝、麻面。灌注完成后,及时复测垫石及预留孔的位置和标高并压光垫石平面,加强养护。砼施工时,应经常检查模板、钢筋及预埋部件的位置和保护层的尺寸,确保其位置正确不发生变形。采用覆盖洒水养护或喷膜养护。
桥台设计为肋式台。采用特制定型钢模板,台身一次性立模灌注成型。
(4)墩台身帽梁施工工艺
墩台身帽梁施工工艺详见“墩台身、帽梁施工工艺”框图。
(四)、后张法预应力砼空心板梁预制施工
本大桥共有后张预应力空心板120片。考虑运距尽量小和架梁施工方 11
便,预制板在两桥头路基上预制。路基填筑到一定高度后,即做为预制场使用,预制场作好临时排水设施。顺线路左侧制作制板平台,右侧为存梁区,以便于架梁时装运。
1、底模制作
制板平台采用浆砌红砖基础。预留制板作业与移板至存板区作业空间,在制板区按一定间隔用水泥砂浆砌筑(4~5层砖)制梁台,要求砌筑密实坚固,每隔2米设置一拉筋孔,在各制板台上满铺6mm厚钢板,钢板与钢板间宜密贴,接缝不宜超过1mm。预制板模板制作时每隔2米其竖向加固肋超出模板10cm(上、下),并在超出竖肋上钻孔,便于立模时采用(上、下)拉筋加固模板。制板区开挖排水沟,排水沟应在两板之间(包括)板两端,排水沟深度宜控制在15cm~20cm范围内,太浅则不利于有效排水,太深则容易影响制板台地基;20m后张法预应力砼空心板预制台座按要求设置一定的下拱度。
2、空心板梁外模采用大块整体钢模,内模采用钢制芯模或气囊。为防止芯模上浮偏位,用定位钢筋与钢筋笼或外模连接加以固定。注意正确预留抗震锚栓孔位置。采用专用脱模剂,确保砼外观质量。
3、钢筋加工和预埋金属波纹管
按设计要求和技术规范加工、绑扎钢筋;准确定位金属波纹管位置,采用圆钢焊接定位支架,牢固固定金属波纹管;采用波纹管造孔,安装前应逐根进行外现检查,并做成U形灌满水做检漏试验,波纹管接头部位必须采用大一号的套管连接并密封及以防施工脱落,确保砼浇注时水泥浆不能通过接头渗入管道中。波纹管定位要准确,按规定用钢筋网片进行固定,且弯折要圆顺。两端锚垫板按设计位置固定好;锚垫板位置应准确;波纹 12
管要仔细检查,确保成孔正确。按要求设置排气孔和排水孔。
4、混凝土浇筑与养护
空心板梁砼施工,采用插入式振动器振捣。首先浇筑底板混凝土,再分层浇筑侧板混凝土及顶板混凝土,振捣时应注意不要碰撞波纹管;对端部锚固区,为了保证混凝土密实,应当使用外部振捣器加强振捣,且集料尺寸不要超过两根钢筋或预埋件净距的一半。
梁体按规范要求进行自然养护覆盖浇水,或根据天气情况采用蒸气养护。养护时,对为预应力钢束所留的孔道应加以保护,严禁将水和其它物质灌入孔道,并应防止金属管生锈。
更多内容请访问久久建筑网
5、张拉设备的维护检验
张拉设备在进场时进行检查和校验,千斤顶与压力表应配套检验并编号加以区分,以确定张拉力与压力表读数之间的关系曲线。张拉机具应由专人使用和管理,并应经常维护,定期检验,一般使用超过6个月或200次以及在千斤顶使用过程中出现不正常现象时,应重新检验。
6、预应力张拉
混凝土强度达到设计规范要求后才允许张拉。
预应力张拉应从两端同时进行。张拉时千斤顶、锚具与锚垫板垂直,预应力钢绞线张拉均采用“双控”即应力控制和伸长值控制,实际伸长值与理论伸长值差控制在6%以内,否则停止张拉,查明原因采取措施后,再继续张拉,张拉程序见下图:
O-----→初应力------→σk(持荷2min锚固)
7、压浆
预应力钢绞线张拉后,孔道应尽早压浆(一般不超过24h为宜,最迟不 13
超过3d,以免预应力钢筋锈蚀或松弛)。孔道压浆一般宜采用水泥浆,水灰比一般为0.4~0.45,水泥浆稠度控制在14~18s之间,水泥浆的强度不应低于设计规定,水泥浆的技术条件应符合技术规范要求,压浆机械采用活塞式压浆泵。压浆前应对排气孔、压浆设备等全面检查,为使孔道压浆通畅,并使浆液与孔壁结合良好,压浆前应先用高压清水冲洗孔道,检查是否有串孔现象,由低往高处方向冲洗孔道,并用压缩空气排除孔内积水。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。