轻钢龙骨石膏板吊顶施工
(一)、质量验收标准
1)轻钢骨架和石膏板的材质、品种、式样、规格符合设计要求。
2)轻钢骨架的吊杆、龙骨位置与距离安装正确,连接牢固,无松动。
3)石膏板应无脱层、翘曲、折裂、掉角等缺陷,安装牢固、平整色泽一致。
4)轻钢骨架顺直、无弯曲、无变形;吊挂件、连接件符合产品组合的要求。
5)石膏板表面平整、洁净、颜色一致。无污染、反锈等缺陷。
6)石膏板接缝形式符合设计要求,拉缝和压条宽窄一致,平直、整齐、接逢处留5mm。
7)轻钢骨架纸面石膏板吊顶允许偏差项目表。(见下表)
轻钢骨架石膏板吊顶允许偏差表
项次项类项目允许偏差(mm) 检验方法
1 龙骨间距 2 尺量检查
2 龙骨平直 3 尺量检查
3 起拱高度±10 拉线尺量
4
龙骨
龙骨四周水平±5 尺量或水准仪检查
5 表面平整 2 用2m 靠尺检查
6 接缝平直 3 拉5m 线检查
7 接缝高低 1 用直尺或塞尺检查
8
罩面板
顶棚四周水平±5 拉线或用水准仪检查
(二)、石膏板吊顶常见的质量问题及预防办法
(1)吊顶龙骨架不平整
-- 2 2 - -
1)原因分析:
A、墙壁面四周未弹标高控制线。
B、吊杆或吊筋间距过大、吊筋不垂直,使龙骨受力不均匀。
C、主龙骨与主吊挂、付龙骨与主龙骨没连接紧密。
D、主龙骨不顺直。
E、龙骨接头安装不平。
F、横贯龙骨下料不对,过大或过小、或横撑龙骨截面切割产生的毛刺未处理平整。
2)预防措施:
A、施工前、根据设计标高,将房间的控制标高线弹出,尺寸准确。
B、严格按规范要求,使吊筋的间距控制在800-1100 之间,使主吊筋在一条直线上且每根均垂直。
C、施工时,保持主龙骨与主吊挂件、付龙骨与主龙骨连接紧密,间隙控制在1mm 以内。
D、横撑龙骨严格按付龙骨的间距下料,端头的毛刺处理平整后方可安装。 E、龙骨架与四周的墙壁固定牢固无松动。
(2)板面裂缝
1)原因分析:
A、固定板的螺钉未固定牢固。
B、固定板的螺钉方法不对。
C、板与板之间未留缝或留缝未错缝。
D、人为的踩坏或灯具、风口等使板面受力。
E、吊顶面积大或吊顶过长未留施工缝。
F、龙骨架与墙体四周连接不牢。
2)预防措施:
A、每个螺钉均固定牢固,使版面紧贴付龙骨。
B、固定螺丝钉时,从板的中央向四周展开固定。
C、板与板之间预留5-7mm 宽的缝隙且保证板面错缝,在对接处,使两板边均为整边或裁割边。
D、吊顶上人时必须走主龙骨。
E、大面积或通长的吊顶面,中间预留伸缩缝。
(3)钉帽外露
1)原因分析:施工力度控制不当
2)预防措施:用心施工,固定螺钉时控制好力度,将钉帽锁入石膏板内1mm 为宜。
(4)石膏板钉返锈
-- 2 3 - -
1)原因分析:
A、石膏板钉没做防锈处理
B、刮灰时没有对钉眼却重处理
2)预防措施:
A、石膏板钉需选用灰磷钉,施工后对钉眼用防锈漆点涂
B、墙漆刮灰前需对石膏板钉眼却重填刮一遍
(三)、成品保护
(1)轻钢骨架及罩面板安装时应注意保护天花内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通
风管道及其他设备上。
(2)轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中严格管理,保证不变形、不受潮、
不生锈。
(3)对已施工完毕的地面、墙面、窗台、玻璃等应注意保护,防止污损。
(四)、施工材料要求
1)轻钢骨架主件、配件应符合工程及设计要求。
2)按设计要求选用石膏板,其材料品种、规格、质量应符合设计要求。
(五)、施工工艺
(1)、施工工艺流程
吊顶标高弹水平线——→划龙骨分档线——→固定吊挂杆件——→安装主龙骨——→安装次龙骨
——→安装罩面板——→检查验收
(2)、施工工艺要点
1)弹线
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水
准线(水准线距地面一般为500mm),从水准线量至吊顶设计高度加上12mm(一层石膏板
的厚度),用
墨线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线,同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主
龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000mm, 并标出吊杆的固定点,吊杆的固定
点间距900-1000mm,如遇到梁和管道固定点过长的,应增加吊杆的固定点。
2)固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。采用φ8 的吊杆,按尺寸确定吊杆长度,采用直接膨胀螺栓固定,如
在潮湿的环境则在龙骨安装调整好后,螺丝、螺帽上涂润滑油。
-- 2 4 - -
3)安装边龙骨
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条或者20 X 30 木方
用钢钉固定在墙面上。
4)安装主龙骨
主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900~1000mm。主龙骨为UC50 龙骨。主龙骨一般宜平行房间
竖向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则
应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应调平。
5)安装次龙骨
次龙骨间距按石膏板模数和安装部位应不大于400 X 400mm,按分档线吊挂,通过边龙骨与墙体固
接。在新风、水电、消防、空调等洞口周围应设附加龙骨。
6)纸面石膏板安装
石膏板安装从天花的中间顺次龙骨开始,向两侧伸延分行。固定罩面板使用磷化处理的自攻螺丝,
安装时应从板的中间向板四周固定,螺钉间距控制在150~170mm 之间,螺丝帽沉入板内0.5~1.0mm,
但不应突破纸面,并在螺帽上涂刷防锈漆,钉距板边10~15mm。
7)细部调整和处理
A、灯饰、风口、检修孔等应与吊顶协调配合,大型灯具的悬吊系统应与天花吊顶分开独立悬挂。
B、自动喷淋、烟感器、灯具等设备与吊顶表面衔接要得体,安装吻合。
C、在与风口、检查孔交接部位,面板要做好收口处理,特别检查孔位置的收口要更加加倍注意。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。