超高层项目楼板方案技术与经济比较

 
超高层项目楼板方案技术与经济比较

超高层项目楼板方案技术与经济比较

[摘要]以无锡国金中心项目为例,介绍了楼板不同方案的技术与经济比较。

[关键词]超高层项目;楼层板;钢筋桁架组合楼板;技术与经济比较

江苏省无锡市国金中心总承包工程位于无锡市南长区,工程主楼为一幢T1塔楼,67层,建筑高度339m,由办公、酒店、避难区及设备用房等组成。T1塔楼包括下部的55层办公楼以及上部的12层酒店客房,其中办公楼的标准层层高为4.3m,酒店客房的标准层层高为4.1m。

总用地面积为29159.2 m2,总建筑面积为235587 m2,其中地上188982 m2,地下46605 m2。是集商贸、超高层写字楼及超高层酒店等各种功能于一体的建筑综合体;结构形式采用:框架+核心筒+钢臂。

http:///
一、设计方案:

1、设计条件:

该项目设计条件: 次梁间距为3.0米,楼板厚度为120mm,楼承板使用面积约为12.5万平米。楼板附加恒荷载取1.9KN/㎡,活荷载取3.5KN/㎡。

2、钢筋桁架组合楼板:

根据以上条件,楼承板选用TD3-90,配筋示意见下图,垂直于钢筋桁架方向板底布置通长钢筋8@200(HPB235级),板面在支座处布置负弯矩钢筋;楼承板断开处加少量连接钢筋。施工阶段无需加设临时支撑,计算可得钢筋用量约为:

3.65Kg/m2。

3、闭口板:

闭口板配筋如下图所示;闭口板选用0.75厚和0.91厚的压型钢板,替代部分板底受力钢筋,配筋示意见下图,施工阶段需加设临时支撑。计算可得钢筋用量为:5.43Kg/m2。

二、造价分析:

综合造价分析分为直接经济成本分析和间接经济成本分析,其中间接经济成本主要是由于工期的延长而产生。

2.1直接经济成本分析:


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。