住宅小区结构安全性及附属工程检测鉴定报告(附图).doc
内容介绍
[湖南]住宅小区结构安全性及附属工程检测鉴定报告(附图)资料目录li 一、工程概况1 li 二、检测目的、内容和主要仪器设备1 li 2.1目的1 li 2.2主要检测内容2 li 2.3主要仪器设备2 li 三、检测依据及鉴定依据3 li 四、小区现状调查3 li 4.1 小区原始资料3 li 4.2 小区内建筑物使用历史4 li 五、检测内容4 li 5.1给水管道检测4 li 5.2排水管沟、管井检测6 li 5.3弱电管线检测6 li 5.4照明灯柱(路灯)检测7 li 5.5外墙欧式线条的材质及其施工工艺9 li 5.6外墙渗水检测及原因分析22 li 5.7建筑物沉降、外墙偏差倾斜检测29 li 六、根据结构构件检测结果进行破损(裂缝、渗漏及沉降等)产生原因调查及结构安全性技术鉴定39 li 七、所检建筑物结构安全性评定40 li 7.1 地基基础鉴定评级40 li 7.2 上部承重结构鉴定评级40 li 7.3 围护结构系统的鉴定评级40 li 八、结论及建议41内容简介 对本工程进行结构安全性鉴定及附属工程检测包括给水管道检测、排水管沟及管井检测、弱点管线检测、照明灯柱(路灯)检测、外墙欧式线条的材质及其施工工艺检测、外墙漏水检测、建筑物沉降、外墙偏差倾斜检测检测面积约为24564㎡。……
主要检测内容:
1.给水管道检测;
2.排水管沟、管井检测;
3.弱电管线检测;
4.照明灯柱(路灯)检测;
5.外墙欧式线条的材质及其施工工艺检测;
6.外墙漏水检测及分析其原因;
7.建筑物沉降、外墙偏差倾斜检测(含明显外部开裂破损构件);
8.根据结构构件检测结果进行破损(裂缝、渗漏及沉降等)产生原因调查及结构安全性技术鉴定。
9、根据检查、检测和结构计算结果综合分析评定建筑物结构安全性等级;
10、根据鉴定结论提出处理意见和建议出具检测鉴定报告。
……
结论:
5、外墙欧式线条材质及其施工工艺检测结论:1、所检各项性能参数不满足规范要求(详见表4-表15)2、线条多处开裂、脱落(如图21-图32)产生原因是因为材质及施工工艺不符合要求导致线条骨架(钢筋)出现露筋从而引起钢筋锈蚀或断裂(如图32)。
6、外墙渗水检测结论:渗水部位未发现明显裂缝房屋内干燥、通风通过检查发现房屋外墙渗水多因外墙欧式线条损坏导致雨水从墙体与梁连接处渗入所导致以及少数墙体或因防水层老化、或因未做防水层导致渗水。
……
48页编制于2014年。
下载地址
进入下载页
文件大小
67.72MB
上传作者
挖牛
文件类型
.doc