住宅施工组织设计(框剪结构人工挖孔桩).doc
内容介绍
[四川]住宅施工组织设计(框剪结构人工挖孔桩)项目位置:四川高度类别:多层建筑钢筋混凝土结构:框架, 剪力墙基础形式:桩基础建筑面积:103000㎡地上层数:3层总工期:306天施组类别:实施质量目标:合格施工现场平面布置图:总平面, 其他施工进度计划:横道图模板材料:木模板, 钢模板混凝土功能:防水混凝土, 其他外立面材料:涂料施组字数:12.4万编制时间:2007年施工重点难点:本工程的基础部分为人工挖孔桩孔底入岩、及混凝土成型质量控制、安全措施是关键资料目录li 第三章 总体施工方案 10 li 3.1 施工部署 10 li 3.1.1 总体施工部署 10 li 3.1.2 施工区段划分 11 li 3.1.3 施工流程 12 li 3.2 主要分部分项工程施工方案概述 13 li 3.2.1 降水工程 13 li 3.2.2 钢筋工程 13 li 3.2.3 模板工程 13 li 3.2.4 混凝土工程 14 li 3.2.5 脚手架工程 14 li 3.2.6 抹灰工程 14 li 4.1 施工测量及沉降观测方案 15 li 4.1.1 测量复核 15 li 4.1.2 平面控制网的建立 15 li 4.1.3 高程控制网的建立 17 li 4.1.4 工程细部测量控制 18 li 4.1.5 施工控制措施 23 li 4.1.6 误差依据及精度估算 24 li 4.1.7 控制点作法 24 li 4.1.8 沉降观测 25 li 4.1.9 使用仪器 29 li 4.2桩基及桩承台及基脚开挖施工方案 30 li 4.2.1人工挖孔灌注桩 30 li 4.2.2桩承台及基脚开挖工程施工方法 33 li 4.3 土方回填方案 34 li 4.3.1 室外回填 35 li 4.3.2 回填压实方法 35 li 4.4 钢筋工程施工方案 36 li 4.4.1 钢筋工程的方案确定 36 li 4.4.2 钢筋工程施工方法 37 li 4.4.3 控制钢筋偏位的措施 43 li 4.5 模板工程施工方案 45 li 4.5.1 模板体系选择 45 li 4.5.2 模板设计 45 li 4.5.3 模板的搭设 53 li 4.5.4 质量控制及成品保护 56 li 4.6 混凝土工程施工方案 57 li 4.7 高强高性能混凝土施工方案 66 li 4.9 砌筑工程施工方案 80内容简介本工程结构为框架/剪力墙结构平面布局合理建筑造型新颖。总建筑面积:103000m2地上3层地下室外墙为抗渗钢筋混凝土墙体外墙贴砖为页岩标砖塔楼部分为剪力墙结构填充墙采用页岩实心砖。
本工程的基础部分为人工挖孔桩孔底入岩、及混凝土成型质量控制、安全措施是关键
框支梁主筋全部采用滚压直螺纹套筒连接柱筋直径大于Φ14的钢筋均采用电渣压力焊连接其余的钢筋采用搭接连接或焊接。
剪力墙采用小钢模独立柱、梁板、梯采用10厚覆膜竹胶板支撑体系采用碗扣件式钢管脚手架支撑
地下室施工阶段沿建筑外墙搭设双排落地式脚手架构筑施工操作平台。
确定混凝土供应采用商品混凝土混凝土采用泵送工艺机械振捣。
桩承台工程是结构施工的第一项工作它涵盖了钢筋工程、模板工程、大体积混凝土工程、防水工程等内容
4.1.2 平面控制网的建立
4.2桩基及桩承台及基脚开挖施工方案
4.2.1人工挖孔灌注桩
地上剪力墙体采用全钢大模板施工模板的面板采用6mm钢板竖肋采用8#槽钢
平台模板采用扣件式钢管脚手架,上带可调头支模时先搭设脚手架
1 混凝土的运输a混凝土搅拌完成至浇注的时间不得超过1小时运输期间严禁加水
本工程采用墙柱混凝土与梁板混凝土分两次浇筑完成的施工方法。
1 在浇筑砼时采用正确的振捣方法可以避免蜂窝麻面通病
……
编制于2007年全文12.4万余字