转换梁模架体系设计与施工.doc
内容介绍
[职称论文]转换梁模架体系设计与施工内容简介首层(5.35m-11.35m标高范围内)沿外框筒一圈设计为超大型转换梁转换梁上生根出上部结构的外筒框架柱其上有四十一层结构。二、转换梁模架体系施工难点分析及解决途径
本工程转换梁的截面尺寸为2000×6000mm。构件截面巨大受力形式复杂这种尺寸的转换梁目前在北京地区是罕见的在施工过程中不能出现任何差错在施工前必须做好充分的各项准备工作而模架体系的施工设计是整个转换梁施工的难点和重点所以如何正确选择合理的模架支撑体系并且兼顾经济效益与安全是转换梁施工前必须解决的问题。
经计算转换梁混凝土浇筑时施工荷载达到202.2KN/m2
其下层梁板结构经计算不能承受上部施工荷载 根据转换梁的受力特点初步建立转换梁模架体系的受力计算模型分析计算模架支撑体系的强度和稳定性在正式施工之前通过对现场支撑体系施加荷载试验分析模架体系的受力情况。在修整试验数据的基础上经过严格的理论计算最终确定支撑方案。
三、模架选型及施工方法
1、转换梁模板及支撑系统选型
转换梁的底模板采用15mm厚模板支撑体系采用碗口式脚手架……
2、转换梁支撑体系的搭设
转换梁的底模为15mm厚多层板次背楞采用100×100方木满铺铺设时与模板的接触面刨光侧模采用15mm厚多层板……对拉螺栓采用M16……
转换梁支撑试验……
附件-1:试验平台搭设简图
附件-2:加载过程照片
转换梁模板及支架设计计算书
17页2009年。
下载地址