[南京]医院扩建工程无抹灰砌体施工技术内容简介 墙体抹灰层空鼓、开裂等质量问题一直是建筑质量通病并直接带来墙面装修的质量的隐患。随着建材行业的发展在国家发展新型建材的方针指导下大量新型建材的涌现备受各方关注。陶粒混凝土空心砌块、ALC轻质砌块等轻质的材料广泛应用于高层及多层框架结构中以创新的芯柱设置、圈过梁设置、组砌方法等技术和砌筑质量的严格管理形成的砌体无抹灰技术不但解决了抹灰层的质量问题又提高了装修面层的质量更节约了大量的人工和材料取得了非常好的社会效益和经济效益。……
3、施工准备
(1)砌块的验收。砌块成品必须有出厂合格证或试验合格报告单材料要求尺寸偏差不超过±1mm且无缺棱掉角的。砌块进入施工现场后根据现场施工顺序将砌块先后顺序分批、分规格堆放整齐加强原材料保护措施。
(2)砌筑前基础表面弹好墙身轴线、墙边线(根据现场结构砼偏差可调范围0~20mm)、门窗洞口和柱子的位置线。将与砌体相连的板表面、砌筑部位(基础或楼板等)的灰渣杂物清除干净并浇水湿润。根据设计图纸各部位尺寸及平面、立面图绘制砌块排列图在现场排砖交底便于操作。
……
4、施工工艺
1)工艺流程
施工准备→基层清理→墙体放线→验线调线→芯柱钢筋及墙拉筋植筋→ 排砖打底→尺寸验收(包括水电管、线、箱、洞等位置检查)→芯柱内灌注细石砼→门洞顶部位置过梁及圈梁U型砖砌筑→顶部赛口→找平(包括阴阳角找直)→墙体验收
2)施工主要技术难点控制
(1)砌体与原结构梁柱采用墙线偏移法避免因结构尺寸偏差而使整面墙抹灰偏移最大不超过20mm。
……