游泳馆屋面钢架吊装工程安全施工方案.doc
内容介绍
[河北]游泳馆屋面钢架吊装工程安全施工方案内容简介 游泳馆主体框架采用混凝土结构游泳池的上空和通廊上空屋盖采用钢结构。游泳池的上空为管桁架跨度72.9m最大管径416mm最大单榀桁架的重量38吨。通廊上空的椭圆型钢梁跨度12m梁高600mm最大单榀重量6吨。
主桁架长度72.9m最大单榀桁架38吨起重的最低高度24m。选择采用SCC4000C吊车。采用变幅副臂带超起LJDB工况。主臂长42m、副臂长 57m幅度52米起重量45吨。
通廊上空的钢梁重量大幅度降低为6吨可以把超起除去变为变幅副臂LJ工况该情况下最大工作幅度56m最大起重量21吨。
……
4.1.2钢桁架的工况验算和吊点选择
主桁架长度72.9m最大单榀桁架38吨理论计算起重的重量取40吨。主桁架10榀倒三角形桁架在桁架的的上弦取四个点。把桁架近似简化成水平杆件进行理论计算在节点位置设置吊点距桁架两端18m中间36m。最南端的单片桁架自重23吨。设置四个吊点两个吊点同主桁架吊点投影同位置中间再增加两个吊点防止倾覆。
桁架起吊过程中的受力分析和稳定性计算。
……
4.2钢结构的安装施工
4.2.1胎架及桁架拼装要求
本工程钢结构桁架的拼装设计在地面拼装屋盖主桁架的拼装胎架的设置应尽量满足在主导吊机工作的范围内。由于现场条件有限要求拼装胎架的必须连续设置。尽量减少施工占地。
桁架拼装在胎架上立式组装。胎架设置应避开节点位置满足焊工的施焊空间。
4.3桁架撑杆安装作业脚手架平台
次桁架安装时搭设作业脚手架。游泳馆部分A轴到B轴及B轴外次桁架比较密直接搭设脚手架操作平台。脚手架立杆和横杆的间距均采用1800mm。
……
40页编制于2011年
下载地址
进入下载页
文件大小
1.94MB
上传作者
宝宝
文件类型
.doc