现浇保温免拆模板混凝土墙体施工技术.doc

投稿: 扇羽可爱淘 更新: 2021-07-14 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

现浇保温免拆模板混凝土墙体施工技术内容简介占地面积约3500m²总建筑面积约3067 m²框架剪力墙结构(局部示意图见图4-11-1);建筑总高12.6m地下一层层高4.8m地上三层局部两层层高3.8m。外墙240mm(包括100厚挤塑保温板)内墙140mm混凝土强度等级为C40墙体采用单片钢筋竖向钢筋为?14@200水平钢筋为?14@200。为达到“绿色微能耗”的要求墙体传热系数为0.30W/m²•k外保温采用100厚挤塑保温板其正面带有燕尾槽四周均带企口容重不小于25kG/m³压缩强度不小于300kPa。采用挤塑型聚苯外墙保温板单面加工成密间距窄条燕尾槽与钢网骨架组成外墙复合模板。挤塑型外墙保温板具有双重作用当外墙混凝土浇筑时它起模板的作用同时与墙体混凝土形成牢固的咬合连接成为永久的外保温层免予拆除。采用空腹薄壁方钢管焊成主骨架与冷拔钢丝网片叠焊在一起形成骨架网在骨架网上面覆盖绑扎一层价格低廉的密目金属网(金属窗纱)就制成了钢网模板用于内墙模板和外墙模板的内侧面。骨架网满足模板的刚度要求而密目网起阻挡混凝土浆体的作用。墙混凝土浇筑完毕后将骨架网拆除周转使用而密目网免予拆除(图4-11-3)。