卫生间局部等电位施工误区及正确做法指导.doc
内容介绍
卫生间局部等电位施工误区及正确做法指导内容简介 浴室内必须做局部等电位联结已经成为业界中LEB线均采用BVR—lX4mm导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷可是卫生间内有的插座PE线才用BV一2.5mm违反了PE支线不得大于干线的规定。3.3 误区三:混凝土本身不导电所以不必对里面的钢筋网格进行焊接。
3.4 误区四:卫生间底板钢筋网格只要焊通即可不必焊成不大于0.6m×0.6m的网格。
……
4 如何进行卫生间局部等电位施工
4.1 配合主体混凝土施工
(1)在土建专业绑扎完卫生间底板面筋后对面筋不大于0.6m×0.6m的钢筋交叉点进行点焊将四周围梁用12mm圆钢进行跨接使卫生间环状连通同时网格跨接形成环路钢筋也应该跟该环路点焊接通。若有混凝土墙也应将墙体内钢筋点焊成不大干0.6m×0.6m的网格同时该网格钢筋也应该跟地板四周圈梁环路点焊接通。若钢筋采用直螺纹套筒连接的必须对接头进行跨接。
4.2 配合砖墙施工
4.3 装修阶段施工
……