围护加热综合蓄热法应用技术.doc

投稿: 一样无忧 更新: 2021-07-14 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

围护加热综合蓄热法应用技术内容简介内蒙古鄂尔多斯地区冬季时间长而且到来的早11月初即进入冬季施工我们综合各方施工经验采用我们自己摸索出的“围护加热综合蓄热法”进行混凝土工程的施工由于我们采取了有效的冬季施工措施保证了施工质量并达到良好的效果。特别在本工程部分部位施工时气温达到-17℃采取本方法也达到良好效果。
  ……
  3.2.1、一围—围护:
   在本层施工之前在脚手架的内侧用彩条布把架子一周全部围住这样在工人进行模板支设及钢筋绑扎时也能起到一定的防风保温效果。在模板支设完成后彩条布与顶板模板之间的空隙用草帘被覆盖住在混凝土浇筑完成后能够对混凝土起到防风及保温作用。
  3.2.2、二烧—火炉加热:
   在混凝土开始浇筑前首先在顶板模板下进行火炉加热当彩条布围护范围内温度达到正5℃以上时方能开始浇筑根据我们经验一般5~10平米架设一个火炉。
  3.2.3、三覆盖—覆盖保温:
   在混凝土浇筑过程中必须采用边浇筑边覆盖的方法首先覆盖一层薄膜然后用阻燃草帘或棉被覆盖保温养护。这样薄膜能够起到防止水分蒸发作用草帘起到保温作用。
  ……
  4.2.3、混凝土的测温工作
  (1)、混凝土施工前须绘制测温点图并设置专人测温并作记录。对于墙柱及顶板测温点孔深宜为10-15cm也可为板厚或墙厚的1/2每个测温点均须编号测温时测温点要采取覆盖措施与外界气温隔离温度计留在测温孔内的时间应不少于3分钟。
  (2)、测温孔埋设方法:
   墙柱测温孔采用钢筋预埋在砼终凝前拔去钢筋剪力墙测温孔埋设在剪力墙上部200mm处楼板测温孔斜向插入楼板厚1/2处。在支模和养护阶段注意对测温孔的保护。
  (3)、测温要求:
  ①、温度计采用带负温(现场采用-30℃~100℃温度计)
  ②、现浇混凝土在测温按测温孔编号顺序进行插入测温孔后堵塞住孔口留置在测温孔内3~5min后进行读数读数前应按住酒精柱所之上所指读数然后从测温孔中取出温度计并于视线成水平仔细读出所测温度记在记录表上然后测温表封闭。
  ……
  11页编制于2009年