筒中筒结构超高层塔楼全逆作法施工技术.pdf
内容介绍
[江苏]筒中筒结构超高层塔楼全逆作法施工技术内容简介【工程概况】本工程总建筑面积28.7 万m2地下三层;地上由2 栋塔楼及裙房构成。
地上主楼采用“剪力墙核心筒+钢结构外框”体系。工程桩基采用钻孔灌注桩除裙房抗拔桩为800 直径外其他桩基均为1.2m2.0m直径地下室外墙采用地连墙“两墙合一”的结构形式地连墙深度60m。
【桩基及预插钢柱施工】
逆作法预插钢柱即为永久结构柱无论是定位垂直度要求极高其高精度必然带来
了桩基的高精度。在施工过程中应注意以下几点:
3.1.1 选择适当的成桩机械;3.1.2 严格控制工艺流程;3.1.3 高强度桩身砼的浇筑;3.1.4 桩孔缩径的预防;3.1.5 垂直度控制。
【超深地连墙施工】
本工程创造性的采用了一种新型接头形式—先置式Ⅱ型钢箱混凝土接头。施工流程如下:1)接头钢箱制作2)接头槽段开挖3) 接头钢箱下放4) 浇筑封底砼5)浇筑钢箱砼6)施工闭合幅
3) 接头钢箱下放
钢箱采用吊装入槽底标高控制在槽底标高以上0.5m;钢箱垂直度偏差不大于1/300;钢箱采用钢梁穿过翼板预留孔固定在导墙面上。
【超高混凝土泵送】
4.2.2 水平管道固定
根据其支承面情况采用相应固定支承墩及相应的卡具卡紧在距离3m 的直管两端500mm 处各设置一个U 型卡具固定支撑管架可用地脚螺栓固定与已有的混凝土地基或混凝土支撑墩上或者预留预埋钢板布管时将支撑架焊接在预埋钢板上。
4.2.3 弯管固定4.2.4 竖向管道固定4.2.5 截止阀4.2.6 布料机
……
PDF格式20页编制于2013年。