双筒体自提升式火炬系统施工技术总结.doc
内容介绍
双筒体自提升式火炬系统施工技术总结内容简介火炬塔架顶端标高144.628m、开根尺寸为21m×21m、塔架73.762m以下为变截面结构(长×宽21000×21000/10500×10500㎜)73.762m至塔顶为等截面结构(10500×10500㎜)整个塔架为四棱形高耸钢结构。四个立面中捆绑火炬筒的北立面是始终与地面保持垂直的其外侧的垂直轨道可以用来引导和固定火炬筒。塔架除梯子平台外所有的杆件均为16Mn材质钢管;散件到货连接仅采法兰(高强度螺栓)连接塔架总重约890t。火炬筒标高155.22米(含火炬头)总长149.352m总重220吨(北火炬筒111吨、南火炬筒109吨)材质为16MnR;北火炬规格Φ1626×14mm南火炬规格Φ1575×14mm分24节到货。火炬筒体翻转、提升系统由两条传输梁轨道、两座翻转平台(每个筒体一个)、一台翻转液压卷扬机、一台提升液压卷扬机、两台阻滞液压卷扬机、一座液压控制泵站组成。翻转定滑轮固定在塔架垂直立面的EL23.849m的翻转吊装横梁上提升定滑轮固定在塔架垂直立面的EL38.024m的提升吊装横梁上。施工部署
火炬塔架采用分段组对、分段吊装的方法。塔架共分8段其中第l段(+32.5平面以下)在基础上直接组对、安装;其余7段在地面组装成型750t吊车正装法分段就位。火炬塔架整体就位后测量塔架北侧垂直度;合格后安装提升导轨利用翻转、提升系统进行火炬筒体的提升。
火炬塔架32.5m以上部分分段参数
火炬塔架32.5m以上分段参数表
火炬塔架32.5m以上部分各段吊装计算和校核
塔架对接质量控制措施
采用分段正装法各段塔架在高空进行对接。由于火炬塔架的结构尺寸大、质量重在吊装过程中可能产生变形;加上高空作业将影响操作人员的技术水平.为此采取如下措施:
火炬筒提升轨道安装调整
火炬筒提升导轨的间距和垂直度直接影响到火炬筒的正常提升和拆卸若导轨垂直度误差超过100mm或单段导轨的垂直度误差超过12mm导轨在固定支架处的间距偏差小于14 mm的则必须进行调整。
火炬筒体安装
高空作业安全防护措施