售楼处工程高大模板支撑架安全专项施工方案(60页计算).doc
内容介绍
[北京]售楼处工程高大模板支撑架安全专项施工方案(60页计算书)内容简介 框架结构售楼处地下一层、地上一层总建筑面积5536.31m2本工程售楼处坡屋面有大跨度梁且需高支撑混凝土梁、板按照住建部“建质87号文”属超过一定规模的危险性较大工程。施工特点及难点分析:7~10/E~H范围内屋面梁跨24m、1~5/B~E范围内支撑区域面积较大且房间中部无竖向支撑。梁标高随坡屋面角度变化定位有难度。其中7~10/E~H范围碗扣架支撑高度为8m~15.159m。其他区域支撑也超过8m属于需要专家论证的高支撑架体。
……
4.6 构造设置
4.6.1支撑体系采用碗扣支撑体系水平方向当碗扣钢管长度模数不合适时采用长钢管和直角扣件与碗扣支撑体系固定。
4.6.2 碗扣支撑架扫地杆距地面350mm每个立杆底部设置厚度不小于50mm的木垫板。立杆支撑上下顶实不得有松动。立杆垂直度应≤1/300且应同时控制其最大垂直偏差。
4.6.3立杆顶端使用可调U托其丝杆外径不得小于36mm伸出长度不得大于300mm插入立杆内的长度不得小于150mm。
4.6.4模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离(自由端长度)小于等于500mm。在立杆顶端用斜杆连接成整体以减少自由端步距。
……
5.1施工流程
放线、布置底座→放纵横水平扫地杆→自梁边起依次向两边竖立底层立杆底端与水平扫地杆扣接固定固定底层杆前应校核立杆的垂直度每个方向装设立杆后随即装设第二层水平加固杆与立杆扣接固定校核立杆和水平杆符合要求后拧紧碗扣→按上述要求依次延伸搭设直至第一步架完成再全面检查一遍构架质量确保构架质量要求后再进行第二步水平杆安装…随后按搭设进程及时装设剪刀撑。
5.2安装方法
5.2.5立杆底座在混凝土楼面垫50mm厚脚手板。
5.2.6水平杆与立杆扣接牢固梁板支架的排列、间距要符合模板设计的规定。
5.2.7安装扣件时将扣件放端正后再拧紧螺栓且用力要适当一般控制在40~50N•m并不大于65N•m。
……
100页编制于2013年。
下载地址
进入下载页
文件大小
5.91MB
上传作者
少数期待
文件类型
.doc