施工现场临时用电安全培训(PPT)内容简介1、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005
  2、《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93
  3、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》
  临时用电安全隐患多的原因分析:
  1、客观原因
   临时用电是一项专业性、技术性很强的工作:临时用电的设计和正式的建筑电气安装工程一样要经过现场勘查配电系统及总配电箱、分配电箱位置的确定线路敷设方式的选择用电负荷计算及线路、开关电器型号的选择有关设计图纸的绘制等工作程序。
  …………
  编制临电施工组织设计的常见问题:
  …………
  安全技术档案图组(共10幅)
  …………
  机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离
  起重机与架空线路边线的最小安全距离
  PE线所用材质与相线、工作零线(N)线相同时其最小截面应符合下表的规定
  钢接地体和接地线的最小规格   …………
  起重机与高压线路达不到安全距离时应做安全防护
  标准4×40镀锌扁铁
  起重机应有良好的照明专设电路对夜间工作的起重机在塔身或其它部位对着工作面聚光照明。
  重复接地应用扁钢直接接在PE排上
  重复接地线应接至PE汇流排上下端直接压在引出地面的扁钢检查中经常发现重复接地线直接连到电闸箱外皮上和导线埋入地下的错误做法。
  BV导线敷设应符合规范要求严禁埋于地下
  电缆过路应考虑电缆敷设的高度不能低于6m支架必须牢固应该用绝缘子固定
  电缆满地跑橡皮护套已经压破
  配电箱选址严禁放在水龙头附近
  双排到位多股铜芯导线压接端子或拧紧搪锡
  防雨防尘棚并有充足的操作空间
  带有明显断开点的隔使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品其额定漏电动作电流不应大于15MA离开关
  电焊机双线到位
  …………