施工现场临时用电安全技术图解(中建)资料目录li 1、编制标准 3 li 2、临时用电管理 6 li 3、外电线路及电气设备防护 16 li 4、接地与防雷 24 li 5、配电室及自备电源47 li 6、配电线路 52 li 7、配电箱及开关箱60 li 8、电动建筑机械和手持式电动工具83 li 9、照明94 li 10、结束语105内容简介2、临时用电管理
  2.1临时用电组织设计及安全技术档案
  2.1.1临时用电设备在5台以上及设备总容量50KW以上应编制临时用电施工组织设计;临时用电设备在5台以下及设备总容量50KW以下应制定安全用电和电气防火措施。
  2.1.2 施工组织设计实施要点:
  ? 现场勘查是临时用电各项安全措施制定的基础是编制可操作性施工组织设计的依据所以必须以严谨的态度认真对待。
  ? 在现场勘查的基础上根据施工现场实际情况和临时用电的特点;结合规范要求;确定现场供电系统方案、接零保护方式、总(分)配电箱的位臵、线路的敷设方式及供电线路的接线方式等。
  ? 严格按有关规定和现场临时用电的实际情况进行用电负荷计算。
  ……
  3、外电线路及电气设备防护
  4、接地与防雷
  选择接地装臵应:
  (1)交流电气设备的接地可以利用下列自然接地体: 埋设地下的金属管道,但不包括有易燃易爆物质的管道;金属井管;与大地有可靠连接的建筑物金属结构。
  (2)交流电气设备的接地线可以利用建筑物的金属结构(梁、柱等)及设计规定的混凝土结构内部的钢筋、配线的钢管等。
  接地装臵的敷设:
  (1)每个电气装臵的接地应以单独的接地线与接地干线相连接不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装臵。
  (2)明敷接地线的表面应涂以用15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触的部位上宜作标志。当使用胶带时应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标志。
  ……
  7·2·1电器设臵应符合下列原则:
   隔离开关应设臵于电源进线端应采用分断时具有可见分断点并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器可不另设隔离开关。
   装设电流互感器时其二次回路必须与保护零线有一个连接点且严禁断开电路。
   电压互感器严禁短路电流互感器严禁开路。
  ……