  一、建筑专业
  屋面无楼梯通达时应设置上人屋面检修孔或外墙爬梯
  卫生间、楼梯四周除门洞外未设置不低于120mm高C20砼翻边
  变配电室直通室外的门应为丙级防火门
  外窗、玻璃幕墙无气密性等级(应不小于4级)
  防火墙上门应为甲级防火门窗
  地下防水工程应有防水等级和设防要求
  ……
  二、勘察专业
  报告内容有误
  建筑平面方案调整缺勘察资料需补勘
  总图位置变动补勘
  报告混乱表述不清未查明土层、特性(分层、定名、范围、分布、性质等)
  勘察工作量布置不能满足规范的基本要求
  报告编制对规范、岩土分析深度不够
  ……
  三、电气专业
  照明回路未配出PE线
  未说明消防负荷用电等级或确定不当
  电器开关额定电流小于负荷计算电流
  未要求应急照明灯具和灯光疏散指示标志备用电池连接供电时间不少30min
  ……
  四、给排水专业
  灭火器配置场所危险类别、设置数量、距离不符合规范要求
  水管穿防火墙处无防火封堵措施
  室内外消防管网未设分段阀门或阀门设置不当
  给、排水管道未按要求设置水表、阀门、套管、保温等
  ……