确保钢筋混凝土水池抗渗混凝土工程质量内容简介1.1 工程概况
   水池为钢筋砼平面形状为矩形长36m宽8.1m高度6m壁厚400mm建筑面积292m2。垫层采用C15素砼池壁、底板、柱采用C30钢筋砼抗渗等级为P6。
  1.2 施工特点
  1.2.1 水池底板混凝土浇筑量大混凝土浇筑强度大。
  1.2.2 所用混凝土为抗渗混凝土要求施工缝必须留设在预定位置。
  1.2.3 施工现场狭窄特别是从搅拌站到施工现场的主要通道上方有煤气管道限高。
  1.2.4 施工正处于雨季施工下雨的时间较多对混凝土施工的影响较大。
  四、主要施工工艺
  4.1 商品混凝土搅拌
   混凝土全部采用环业生产的商品混凝土在商品混凝土搅拌时必须严格按试验室的配合比通知单投料按石子、水泥、砂顺序装入上料斗内先干拌0.5~1min再加水加水后搅拌时间不应小于2min塌落度控制在18cm之间。装料系统全部采用电子自动计量系统。雨季施工期间对砂、石要每天测定含水率以便调整用水量。
  …………
  4.2 商品混凝土运输
  4.2.1 运输注意事项
  …………
  4.2.2 运输车的配置
  …………
  4.2.3 混凝土运输平面布置
  …………
  4.3 混凝土在现场的输送
  4.3.1 施工缝设置
   水池将底板和池壁分开浇筑水平施工缝设设在底板上部650mm处施工缝处做防水处理采用5mm厚500mm宽薄钢板止水片形成封闭环状。水池侧壁钢模板用500×100@300接结片(δ=3mm)进行模板拉结纵、横间距600mm拉片中部焊止水环止水环尺寸300X300δ=5mm。
  …………
  4.3.2 混凝土输送
  …………
  4.3.3 池壁、梁、走道平台混凝土输送
  …………
  4.4 混凝土浇筑
  5 开始泵送时泵送速度宜放慢油压变化应在允许范围内待泵送顺利时才用正常速度进行泵送。
  6 泵送期间料斗内的混凝土量应保持不低于缸筒口上10mm到料斗口下150mm之间为宜。避免吸入效率低容易吸入空气而造成塞管太多则反抽时会溢出并加大搅拌轴负荷。
  7 混凝土泵送宜连续作业当混凝土供应不及时需降低泵送速度泵送暂时中断时搅拌不应停止。当叶片被卡死时需反转排队再正转、反转一定时间待正转顺利后方可继续泵送。
  8 泵送中途若停歇时间超过20min、管道又较长时应每隔5min开泵一次使管内混凝土蠕动防止泌水离析长时间停泵(超过45min)气温高、混凝土坍落度小时可能造成塞管宜将混凝土从泵和输送管中清除。
  …………
  五、各种资源计划   约7千字。编制于2009年。      