逆作法施工技术总结.doc
内容介绍
逆作法施工技术总结内容简介本工程逆作区基坑面积2400平方米周边延长米约210m。本逆作区域结构地下室结构三层。基坑围护结构在原围护结构的内侧设置一道厚400钢筋砼墙砼强度设计等级C35。本次水平支撑采用逆作法施工利用结构B0~B2梁、板作为内支撑体系加固设计在地下二层和三层设置了两道型钢斜撑型钢斜撑设置之后需施加预应力300KN。斜撑围檩和楼板圈梁尺寸均为800x800砼设计强度C35。竖向支承系统采用一柱一桩内插550x550钢格构柱及500x12钢管砼柱待基坑施工完毕临时钢构柱均割除其余的钢管砼柱和钢格构柱均外包砼作为永久结构柱。[b][color=blue]筑龙建筑施工网[/color][/b]网友投稿精品[b]逆作法施工资料[/b] [b][url=http://sou.99jianzhu.com/search/searchall.asp?k=%25E9%2580%2586%25E4%25BD%259C%25E6%25B3%2595%25E6%2596%25BD%25E5%25B7%25A5&qf=info&c=infoprof&qpf=SG]点击查看[/url][/b]
1. 逆作施工关键点
2.1格构柱垂直度:
2.2挖土是逆作施工的重要环节有顶盖的地下挖土难度大周期长不仅是影响工期的关键因素而且是产生变形的主要原因也是施工安全的关健。
2.3逆作模板工程:
2.4逆作钢筋工程:
2.5预应力钢斜撑:
2.7基坑变形监测:
4 逆作思考点:
4.1逆作准备工作:
4.2预应力锚索:
4.3注浆管:
……
6页 3600字 2010年。
下载地址
进入下载页
文件大小
1.54MB
上传作者
挖牛
文件类型
.doc