某工程高压线防护施工方案(有计算书)超爽会员免费下载内容简介四、施工准备
  1.工期
   为确保塔吊吊卸时高压线的安全高压线防护架应及时搭设安排如下:
  搭设时间:2009年9月12日至2009年9月17日
  防护日期:2009年9月17日至塔吊拆除
  拆除时间:预计花费6天时间全部拆除
  2.施工组织及任务划分
   由项目部生产经理主管项目部安全员组织架子组搭设防护架子。在架设防护设施时项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。
  3.材料准备
   钢管选用Ф48×3.0mm要求顺直无严重锈蚀、无损伤。成品毛竹要求小头直径不小于80mm大头直径不小于120mm要求顺直无腐朽、无损伤。
  ……
  五、施工方法
  1.搭设作业程序
   场地清理→定位放线→预埋地锚→支立杆→调直→扫地杆→搭大横杆→搭小横杆→加抛撑→接立杆并绑扎→加斜撑并加固→搭毛竹→支设顶层竹芭片→验收
  2.一般构造
   (1)在脚手架立杆底端之上 200mm 处设纵向和横向扫地杆并与立杆连接牢固。
   (2)剪刀撑与水平面的交角在45°~60°之间水平投影宽度应不小于2跨或4m 和不大于6跨或8m与脚手架基本构架杆件加以可靠连接。斜杆与水平面的交角也在45°~60°之间其间距不大于6m。
   (3)脚手架左右相邻立杆、上下相邻横杆的接头应相互错开一跨。
  3.搭设
   (1)清除防护架搭设范围内的杂物并在水泥地坪上弹线标定立杆位置保证防护架搭设位置准确。
   (2)本防护架的搭设应从一端开始向另一端延伸。
   (3)应按定位依次竖起立杆将立杆与、纵横向扫地杆连接固定后然后装设第一步纵横向水平杆随后校正立杆垂直度并予以固定按此要求继续向上搭设
  ……
  六、计算书
  1.计算单元
   取防护架的中间立杆进行立杆稳定性验算计算简图如下:
  2.立杆稳定性计算
  2.1立杆轴向力设计值
  ……
  字数约3.6千字 内有附图加计算