冷水塔筒壁三角架模板系统施工技术总结.doc

投稿: 河北小伙 更新: 2021-07-14 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

冷水塔筒壁三角架模板系统施工技术总结内容简介二、三角架模板系统的设计
  1.模板的曲面设计
   钢筋混凝土双曲线冷却塔具有高度高和两面均为曲线的特点。在施工中翻模系统的设计与施工对工程安全、质量、工期等有较大影响。本工程设计蓝图以高度1300mm的标准模板设计筒壁各节标高图纸标注的筒壁曲面斜向长度与模板高度相等设计蓝图可以直接作为施工图使用。所以本工程采用标准模板如图1所示它是由50×5mm角钢和δ=3mm钢板组合焊接制成。尺寸为1000×1300mm上下阴阳接缝为±15mm左侧伸出60mm钢板(角钢宽940mm)伸出的钢板上距离模板上下面250mm的位置各留有1个对拉螺栓孔(模板右侧到对拉螺栓孔的宽度为970mm)。
  ……
  3.模板的支撑加固系统设计
  3.1 悬挂式三角架模板支撑加固系统的布置方法如图3所示它是由内、外三角架内、外环向连杆内、外垂直顶撑调节半径的花篮螺栓围护栏杆走道板吊篮及安全网组成。内、外三角架立楞采用63×5mm角钢长度1200mm;斜楞、水平楞采用50×5mm角钢长度2000mm。环向连杆和垂直顶撑采用钢管长度分别为1500mm和2000mm;环向连杆采用M16螺栓和蝶形卡连接垂直顶撑采用钢管扣件连接。栏杆选用φ20钢管直接插于焊接在三角架水平楞端部的短钢筋中围栏采用Ф14螺纹钢。
  ……
  三、三角架模板系统的安装
  1.模板安装流程
   本节筒壁钢筋验收→安装内模板→穿对拉螺栓和砼套管→安装外模板→紧固三角架→安装内外环向连杆→安装花篮螺栓和立杆→调整半径→紧固内外环向连杆→安装栏杆和走道板→提升吊篮→质检验收
  ……