建筑施工用电标准及常见安全隐患图文解说(ppt).ppt
内容介绍
建筑施工用电标准及常见安全隐患图文解说(ppt)内容简介 配电箱要求(一)总配电箱要求
应装设总隔离开关和分路隔离开关总断路器和分路断路器以及漏电保护器。
同时还应装设电压表、电流表、电度表等仪器。
配电箱的材质和安置要求
配电箱、开关箱采用铁板制作铁板的厚度不小于1.2mm。
固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直应大于1.3m小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m、小于1.5m。
分配电箱与开关箱的距离应不超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3m。
配电箱、开关箱有防雨、防尘设施有门锁。
配电箱、开关箱应由名称、用途、分路标记及系统接线图
配电箱、开关箱箱门应配锁并应由专人负责。
配电箱、开关箱应定期检查、维修检查、维修人员必须是专业电工并应做检查、维修工作记录。
对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标识牌严禁带电作业。
配电箱、开关箱送停电顺序为;
送电顺序为;总配电箱→分配电箱→开关箱
停电顺序为;开关箱→分配电箱→总配电箱
……
电缆线路要求
电缆线路应采用埋地或架空敷设严禁沿地面明设并应避免机械和介质腐蚀埋地电缆路径应设方向标志。
电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择埋地敷设宜选用铠装电缆。
电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m并应在电缆近邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细沙然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
埋地电缆在穿越建筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0米高到地下0.2米处必须加设防护套管防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
……