建筑施工现场临时用电施工组织设计编制培训(附图丰富).ppt

投稿: 銘記 更新: 2021-07-14 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

建筑施工现场临时用电施工组织设计编制培训(附图丰富)内容简介一、何种情况应编制施工现场临时用电组织设计?
  3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者应编制用电组织设计。
   [说明]:触电及电气火灾事故的机率与用电设备数量、种类、分布和计算负荷大小有关对于用电设备数量较多(5台及以上)、用电设备总容量较大(50kW及以上)的施工现场为规范临时用电工程、加强用电管理、实现安全用电本条依照施工现场临时用电实际按照现行行业标准《电力建设安全工作规程(变电所部分)》 DL 5009.3规定做好用电组织设计用以指导建造用电工程保障用电安全可靠。
  ……
  二、临时用电组织设计的内容
  三、用电组织设计的内容说明
  (一) 设备容量的计算
  (二)开关箱的负荷计算
  (三)分配电箱的负荷计算
  ……
   8、 设计配电装置选择开关电器
  ①配电装置设计主要是选择和确定配电装置(配电柜、总配电箱、分配电箱、开关箱)的结构、电器配置、电器规格、电气接线方式和电气保护措施等。
  ②配电装置必须按照一机一箱一闸配置配电层次要清楚在选择电气产品时应注意不要选择淘汰型产品。
  七. 外电防护措施
   本工程外电线路为10KV与脚手架的外侧边缘6.5m且在塔吊臂架旋转半径内为此 ①本工程采用毛竹搭设门字型防护架横跨过高压线,高压线两侧立杆距高压线的水平距离≥1.7m ;搭设要求参照脚手架的要求;②顶上采用5cm厚的脚手板或双层竹笆片作防护防护棚距高压线≥1.7m;③两侧采用木板或竹笆片作密封处理应能防止料具穿过;④架体上悬挂醒目的警告标志;⑤本工地的变压器在塔吊臂架旋转半径内其防护措施同上。
  ……