建筑施工安全事故案例分析专题讲座培训讲义(145页附图丰富).ppt

投稿: 辩论队 更新: 2021-07-14 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

建筑施工安全事故案例分析专题讲座培训讲义(145页附图丰富)资料目录li 前言 li 近年来国内重大建筑安全事故分析 li 危险性较大分部分项工程解析【87号文】 li 脚手架拆除事故案例分析 li 高大模板支架坍塌事故案例分析内容简介[主要内容]:
  1、近年来国内重大建筑安全事故分析
  2、危险性较大分部分项工程解析【87号文】
  3、脚手架拆除事故案例分析
  4、高大模板支架坍塌事故案例分析
  ……
  [脚手架拆除事故案例]
   导致这次事故发生的直接原因:用来固定脚手架的四根揽风绳中的两根被解开了形成整体失衡隐患。在拆除施工过程中工人几乎全部集中在脚手架的南侧向下传递材料造成重心的倾斜 。
   滑模工程施工现场负责人安全意识淡薄、违章指挥;现场施工人员安全防护意识差违规作业。
   根据国家《建筑施工安全生产管理条例》有关规定:进行高空作业时脚手架等高空附属物必须严格的保持平衡只有在施工完全完成后才能逐步拆除。不难看出先行拆除保持平衡的绳索属于明显的违规操作而这一项违规操作是夺取21条年轻生命的直接原因。
  ……
  [支模架事故案例]
  事故发生时存在的问题:
  1、支模架方案未经审批就已经开始搭设在报送二稿时支架已经搭设完毕。
  2、本高支模完全达到专家论证项目标准但没有组织论证审查。
  3、监理虽未在方案送审稿上签字但也没有行文制止搭设和浇筑混凝土。
  4、方案未对支架立杆上部的自由长度a作出限制主管人员错误的按步距 h(=1.5m)控制到1.2-1.5m而临跨支架的实测值为1.4-1.7m。
  支模架事故原因分析:
  1、施工现场管理不到位 2、模板支撑搭设不规范
  3、钢管和扣件质量低劣 4、专项方案编制不合理
  ……
  PPT格式145页编制于2011年。
  

下载地址

进入下载页
文件大小
14.75MB
上传作者
辩论队
文件类型
.ppt

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息