建筑机电安装工程竣工达标验评问题汇总内容简介问题1:屋面消防风机配电箱控制模块随意摆放应将其在盘面做支架固定。
  问题2:屋面卫生间透气管距门口不大于4米时应将透气管高度高于门头600mm。
  问题3:竖向的防雷网没有安装固定支架大于1.5米时需加装成品支架。
  问题4:雨水管没有加装雨水斗按照图集要求加装雨水斗;雨水篦子不得采用水平篦子应采用立式篦子。屋面女儿墙雨水口严重缩颈现象;雨水管口应在做防水时将防水层铺设均匀不宜过厚屋面放坡、排水沟及雨水口周围扇坡面需提前做好坡度策划确保雨水顺利排出。
  问题5:风机基础没有完成抹灰及装饰面层就安装风机设备造成风机基础、减震垫被抹灰层掩盖减震效果差抹灰面与风机基础会有开裂现象观感差;应在土建装饰交付后安装风机设备确保减震垫作用及安装面层感观。
  问题6:风机电源盒与电源管、接地扁钢没有安装在同一个侧面造成金属软管超过规范要求的0.8米;应在安装前对设备定货做好标注风机电源在那侧。
  问题7:电源管、风机与金属风管没有连接跨接地线应补加跨接地线。
  ……