建筑工程转换层结构施工技术分析(计算).ppt
内容介绍
建筑工程转换层结构施工技术分析(计算书)内容简介 梁托柱的转换结构:这类转换层的计算模型可以仍采用杆模型。如结构中较多轴线采用梁托柱的传力形式则该结构也应该定义为“复杂高层”托柱梁应按框支梁设计及构造控制当转换层在3层及3层以上时框支柱的抗震等级应提高1级;在特殊构件定义中应把与托柱梁相连的柱定义为框支柱以便内力调整。框支剪力墙转换结构:转换层上部的竖向抗侧力构件(墙、柱)宜直接落在转换层主结构上。当结构竖向布置复杂框支主梁承托剪力墙并承托转换次梁及其上剪力墙时应进行应力分析按应力校核配筋并加强配筋构造措施。B级高度框支剪力墙高层建筑的结构转换层不宜采用框支主、次梁方案。
厚板转换结构:非抗震设计和6度抗震设计可采用;7、8度抗震设计的地下室转换构件可采用厚板。
厚板转换层结构目前缺乏完善的分析方法应尽量避免采用。整体计算时厚板一定要考虑厚板面外的变形这样才能把上部结构、厚板、下部结构的变形、传力等计算合理由于厚板上下传力的特殊性厚板面外变形的正确考虑决定了计算结果的正确性。厚板平面内可以按无限刚考虑。
…………
超大梁转换结构:一般这种超大梁占有一层的高度(剪力墙)分析模型与构件的配筋模型难以统一所以采用两次分析用不同的计算模型来分别解决。1) 梁所在的一层仍按一层结构输入大梁按剪力墙定义此时可以正确分析整体结构及构件内力除大梁(用剪力墙输入)的配筋不能用以外其余构件的配筋均能参考采用;
桁架转换结构:桁架转换结构可由SATWE、TAT、PMSAP输入计算其分析的关键是桁架上、下层弦杆的轴力所以在分析时一定要把上、下弦杆层的楼板定义成弹性楼板6或弹性膜以便计算出上、下弦杆的轴力。
当斜腹杆的布置比较简单只与上、下楼层节点相连则用SATWE、TAT计算没有问题;如果斜腹杆布置复杂用SATWE、TAT计算时就需要简化。复杂连接的转换结构可以用SPASCAD建模PMSAP计算。
剪力墙底部加强部位:剪力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大值。 程序按此规定自动确定剪力墙底部加强部位并执行与之有关的相应操作。
…………
编制于2004年。
下载地址
进入下载页
文件大小
未知
上传作者
扇羽可爱淘
文件类型
.ppt