建筑工程转换层钢筋施工安全技术交底培训讲义内容简介施工工序
  料表、制作:图纸、变更、交底纪要、图集→料表制作→料表审核→样板下料→校样→批量制作(废料集中堆放、短料分类堆放、合理利用短料)→分类堆码→分号调运→安装绑扎→复核→料表调整→制作调整。
   电渣压力焊接头观感质量要求:
  1、同轴度:偏心不大于0.1倍钢筋直径且不大于2mm。2、弯折角:不大于4度
  .3、焊包饱满:四周焊包高度大于3mm
  。
  ……
   绑扎统一规定:
  梁、柱箍筋与主筋所有交叉节点均应满扎。
  剪力墙钢筋四周两跨所有交叉节点均应满扎。
  剪力墙水平钢筋端部应满扎且确保水平弯钩水平。
  板底筋四周两跨所有交叉节点均应满扎。
  板面筋必须满扎。
  拉筋节点必须单独绑扎。
  搭接接头必须单独进行三点绑扎。
   转换层加以强调的部位:
  1、梁侧面和墙柱插筋部位保护层过大的地方温度伸缩构造钢筋不能遗忘;
  2、剪力墙、柱、墙插筋锚入转换层梁内的长度为Lae。
  3、框支次梁上部钢筋锚至框支梁梁底;
  4、单排钢筋大于13根时严格按照图纸节点排列;
  5、梁柱节点处的多层钢筋应将不同方向钢筋进行分层后上下弯锚避免交叉给绑扎带来难度。
  ……
  PPT格式36页编制于2011年。