建筑工程型钢混凝土结构节点施工工艺总结.pdf
内容介绍
建筑工程型钢混凝土结构节点施工工艺总结资料目录li 1.常见错误做法 li 2.型钢混凝土结构的发展与现状 li 3.型钢混凝土组合结构施工中存在的问题 li 4.施工质量控制内容简介1.常见错误做法框架梁钢筋应与牛腿5d焊接无需弯折锚固;
加劲肋都是为了增加构件局部稳定性。竖向加劲肋是为了抗剪屈曲强度横向加劲肋是为了增加抗压屈曲强度。
施工现场对钢结构开孔破坏;
梁柱节点锚固构造错误;
……
2.型钢混凝土结构的发展与现状
3.型钢混凝土组合结构施工中存在的问题
3.1柱脚施工
(1)柱脚施工:型钢混凝土柱脚根据柱中型钢与钢筋混凝土基础的结合方式分为埋入式和非埋入式埋入式柱脚中结合部位钢筋和型钢纵横交错使柱脚施工难度加大。
非埋入柱脚是将柱脚底板安装于基础顶面通过锚栓与基础连接。结构设计时非埋入式柱脚的型钢通常看做铰接弯矩主要有外部混凝土承担在计算式将柱脚界面分为锚栓和底板组成的核心区与钢筋混凝土区两部分叠加计算。非埋入式柱脚构造应当符合下列要求:
(1)柱脚处纵向受力钢筋伸入基础内的长度应当符合受拉钢筋锚固要求。
(2)非埋入式柱脚底层的型钢柱翼缘上须设置抗剪栓钉传递型钢承受的内力。
(3)栓钉的竖向和水平中心距应控制在200mm以内至型钢翼缘边的距离不应大于1 OOmm栓钉的直径应当不小于19mm 。
……
PDF格式38页编制于2014年。
下载地址