建筑工程施工现场临时用电管理培训讲义(附多图).ppt
内容介绍
建筑工程施工现场临时用电管理培训讲义(附多图)内容简介 建筑施工临时用电知识包括配电系统设计、配电箱配置、电缆截面选择、地接保护、设备防护、安全用电等PPT格式60页可供参考学习。一、施工现场临时用电的三项基本原则
二、配电装置与配电线路
三、外电防护、接地、防雷
四、临时用电安全措施
……
配电线路:架空线路、电缆线路、室内配线三种。
注意:
1、相序与色标(母线)。
2、需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆采用四芯电缆外加一根绝缘线是不规范的。
3、电缆敷设应采用埋地或架空两种方式严禁沿地面明设以防机械损伤和介质腐蚀。埋地深度不小于0.7米穿越建筑物、道路等及引出地面(从2米高到地下0.2米)处必须加设防护套管护管内径不小于电缆外径的1.5倍。埋地电缆接头应设在地面以上的接线盒内。
4、架空线路严禁集束缠绕严禁架设在树木、脚手架及其他设施上或从中穿越。
5、室内暗敷设线路部分不得有接头暗敷设金属穿管应作等电位连接并与PE线相连。严禁将绝缘导线直埋墙内或地下。
……
四、临时用电安全措施
(1)保护接地; (2)保护接零; (3)设置漏电保护器 ;
(4)安全电压:我国国家标准GB3805--83《安全电压》中规定安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。对下列特殊场所应使用安全电压照明器:
1)隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2m等场所的照明电源电压应不大于36V。
2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。
3)在特别潮湿的场所导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
……
PPT格式60页编制于2009年。
下载地址
进入下载页
文件大小
9.94MB
上传作者
橙子
文件类型
.ppt