建筑工程施工现场临时用电安全技术培训(附图).pdf
内容介绍
建筑工程施工现场临时用电安全技术培训(附图)内容简介第二节 临时用电基本知识第三节 临时用电供电系统
第1.0.3 条:建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统必须符合下列规定:
1、采用三级配电系统;
2、采用TN-S接零保护系统;
3、采用二级漏电保护系统。
……
第四节 施工现场电气安全如何防止触电
直接触电:接触或过分靠近带电体(绝缘、间距、屏护等)
间接触电:正常时无电而发生故障时带电(保护接地、保护接零、短路、漏电保护等)
外电防护:
外电线路:不属于施工现场的外界电力线路。第4.1.1条:在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
第4.1.2条:在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表4.1.2规定
……
第五节 配电装置
第六节 配电线路
第七节 用电设备
第八节 照明
安全电压:6、12、24、36、42V
第10.2.2条:下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
1、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明电源电压不应大干36V;
2、潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V;
3、特别潮湿场所、导电良好的地面照明电源电压不得大于12V。
第九节 临时用电安全管理
第十节 现场检查要点
……
PDF格式260余页
下载地址
进入下载页
文件大小
68.12MB
上传作者
萌baby
文件类型
.pdf