建筑工程落地式脚手架搭设培训讲义(图文并茂)内容简介二、脚手架搭拆应遵守的规程规范和技术管理
  4.脚手架技术管理的建议:荷载超过270㎏/㎡、高度超过50m的脚手架以及卸料平台、悬挑式脚手架、挂脚手架、吊篮式脚手架等形式特殊脚手架必须经过设计列入一类作业指导书范围;架高50m以下的脚手架以及简易的特殊脚手架(同样要经设计)列入二类作业指导书范围;架高15m以下的脚手架列入三类作业指导书范围;架高5m以下的脚手架可不列入作业指导书范围但在搭拆时应填写“零星工作任务单”。
  5.
  卸料平台要求。应制作成定型化、工具化结构并与建筑结构安全可靠的连接。卸料平台应自成受力系统禁止与脚手架连接防止影响脚手架的稳定和平台的安全使用。
  ……
  六、脚手架搭设的一般要求
  13.扣件式钢管脚手架搭设高度超过30m时应采取卸载措施(如采取设置挑支构造等方法但挑支构造及其与脚手架和墙体的连接必须经过严格的设计使其具有足够的承载力)。当搭设高度超过50m时在架高20m以下采用双立杆和在架高30m以上采用部分卸载措施并可在架高50m以上采用分段全部卸载措施。
  立杆垂直偏差和纵向水平杆的水平偏差。
  14.立杆的垂直度偏差应不大于架高的1/300当架高≤20m时为不大于50㎜;20m≤50m时为不大于75㎜;50m时应不大于100㎜。同一排纵向水平杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250且不大于50㎜。
  ……
  八、脚手架的安全防护
  1.脚手架自第二步起的外侧、斜道、平台必须设置由上下两道横杆组成的防护栏杆上杆离地高度为1.05m—1.2m下杆离地0.5—0.6m并装设0.18m高的挡脚板。栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。
  2.外脚手架高度在9m以上时除设置栏杆外应在外侧设安全立网。
  ……
  PPT格式59页编制于2010年。