建筑工程框支梁钢纤维混凝土技术应用总结.doc
内容介绍
建筑工程框支梁钢纤维混凝土技术应用总结内容简介 本工程由2层地下室停车场、T1~T6住宅塔楼建筑面积约98106平方米。T2/T3转换层结构标高±0.00~+6.400层高为6.4m为梁式转换层最大梁截面尺寸为1500mm×2200mm板厚为180mm。剪力墙及柱混凝土标号C55框支梁混凝土为标号C55钢纤维混凝土板混凝土标号为C35。受力主筋主要规格为φ32、φ28、φ25的HRB400钢筋。框支层的框支梁(含梁柱节点区不含楼板及楼板厚度内的梁)采用铣削型钢纤维混凝土钢纤维体积含量0.6%钢纤维长度30~50mm长径比40。铣削型钢纤维混凝土的使用是为了提高混凝土结构的受力性能、延长混凝土结构的使用寿命。……
模板方案编制:
首先项目部技术科阅读相关文件及图纸编制模板方案在项目部内部进行评审考虑材料的充分利用模板方案中有原定的立杆间距0.8mX0.8m修订为0.9mX0.9m。
项目部内部审核通过后报送公司科技部审核根据科技部的意见模板方案由原来的3种梁支架类型细化为6种类型。同时根据公司科技部的意见项目部对支撑面进行验算转换层施工时转换层位置地下一、二层采用钢管排架加固排架间距等按照要求搭设地下一层排架采用3.0×48钢管间距@600×600步距1.5m。梁底设置两道立杆纵向间距600mm。地下二层排架体系采用3.0×48钢管间距@900×900步距1.5m梁底设置两道立杆纵向间距900mm。
……
七、大体积测温
由于转换层框支梁高度在0.6m~2.2m为了防止混凝土在养护过程中由于混凝土内外温差过大、产生有害、甚至是贯穿的裂缝故在框支梁上布置2个测温位置每个测位沿梁厚度的方向布设3个测点每一个测点埋设一个传感器。
测温频率为第1天~第3天每天4次第4天~第7天每2天第8天~第14天每天1次。
……