建筑工程节能保温工程施工质量控制及常见质量通病防治(156页图文并茂).ppt

投稿: 林似水 更新: 2021-07-14 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

建筑工程节能保温工程施工质量控制及常见质量通病防治(156页图文并茂)内容简介 建筑工程节能保温工程施工质量控制及常见质量通病防治PPT格式。156页图文并茂包括建筑节能保温肌基本知识、《建筑节能工程施工质量验收规范》、建筑节能保温工程施工质量控制、常见质量通病整改与预防等可供参考学习。
  ……
  ①基层处理:
   基层墙体应验收合格门窗框或辅框应安装完毕并有防污染措施伸出墙面的消防梯、落水管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕并按保温系统厚度留出间隙。
   各种基层情面必须坚实、平整、清洁无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物空鼓和疏松部位应铲除并用1:3水泥砂浆补平及拉毛缺棱掉角及孔洞均需补平墙面突起物≥10mm应铲平。
   平整度的要求是每两米不超过4㎜(用2米以上靠尺进行检查)
  ③粘贴翻包网格布:
   对保温层的截止部位(如门、窗洞口、管道根或其他设备须穿墙的洞口处、阳台栏板、雨篷板根部、变形缝、女儿墙等部位)应做翻包网格布(采用标准网)处理。
  ……
  常见质量通病及缺陷案例:
  缺陷案例2:窗洞口四周竖向拼缝至洞口边缘<200mm,不符合规范要求。
  整改及处理措施:清除、更换按规范要求进行铺设板材。
  预防措施:加强技术交底窗洞口周边需预先进行排版。
  缺陷案例4:抗裂网格布未完全压入抗裂砂浆中未起到抗裂作用导致外墙饰面涂料层开裂。
  整改及处理措施:清除开裂部位按规范要求施工。
  预防措施:抗裂砂浆分两次抹面第一次抹面同时压入压入网格布第二次抹面必须全部覆盖网格布;
  ……
  PPT格式156页编制于2013年。