建筑工程基础接地及水电预埋施工技术培训讲义(图文结合).ppt

投稿: 中南雅雅 更新: 2021-07-14 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

建筑工程基础接地及水电预埋施工技术培训讲义(图文结合)内容简介避雷引下线暗敷设做法:
   利用结构柱内主筋作引下线时每条引下线不得少于两根主筋每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称.引下线间距:一级防雷建筑:≤18m;二级防雷建筑:≤20m;三级防雷建筑:≤25m。按设计要求找出全部主筋位置用油漆做好标记距室外地面0.5m处焊接断接卡子随钢筋逐层串联焊接至顶层并焊接出屋面一定长度的引下线Ф12㎜的镀锌圆钢以备与避雷带连接。柱内引下线与梁内均压环可靠焊接采用双面焊接焊缝双面焊接长度大于6D下端与建筑物桩基钢筋及基础底梁钢筋的两根主筋焊接。每层各引下点焊接后隐蔽之前均应请现场施工员及监理进行隐检同时应填写隐检记录。
  ……
  电气管道预埋:
  电管预埋应提前做好暗埋管的预制工作。暗埋管道应沿最短路径敷设尽量减少转弯次数管子的弯曲半径及加转线盒的个数应严格按国家规范执行。接(转)线盒、定位必须准确盒体端面紧贴模板盒内用废纸、泡沫板等物体填实,并在模板内用红漆作上记号。
  凡向上的管口和埋到砼体内的接线盒必须封堵严密防止杂物进入管内。
  ……
  给排水——套管:
  1、管道穿过地下室或地下构筑物外墙处应采用防水套管。一般可用刚性防水套管有振动之处应选用柔性防水套管。套管做法见给水排水标准图集。
  2、钢套管直径小于DN300以下时是不用设置加强筋的管径大于DN300时则应该设置加强筋。
  3、套管安装后两端必须进行封堵保护以防止杂物灌入堵塞管道。
  ……
  PPT格式52页编制于2016年。

下载地址

进入下载页
文件大小
35.79MB
上传作者
中南雅雅
文件类型
.ppt

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息