建筑工程地下防水详细施工做法(节点图)内容简介建筑工程地下防水详细施工做法主要内容包括:
  一、 结构自防水砼的施工
  1 防水砼的材料及配比
     水泥品种应按设计要求选用其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜粒径宜为5~40mm含泥量不得大于1%。
      防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。
  2 施工要点
  ⑴ 防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。
  ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧拆模时将工具式螺栓拆下再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。
  ……