内容介绍
建筑工程冬季施工技术培训(PPT)资料目录li 一、冬期施工定义 li 二、冬期施工部署 li 三、冬期施工的准备 li 四、冬期施工方法 li 1、钢筋工程 li 2、模板工程 li 3、混凝土工程 li 4、砌体工程 li 5、土方回填工程 li 6、内墙抹灰工程 li 7、油漆、涂料工程 li 8、安装工程 li 五、施工措施 li 六、质量管理及检查制度 li 七、热工计算 li 八、用成熟度法计算混凝土早期强度内容简介 冬期施工期限划分原则:室外日平均气温连续5天低于5℃或最低气温降低到0℃或0℃以下用一般的施工方法难以达到预期目的必须采取特殊措施进行施工方能满足在这段时间内的施工即为冬期施工阶段;当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。钢筋工程:在负温条件下使用的钢筋施工时加强检查。钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。焊接前应先预热接头部位钢筋焊后未冷却的接头避免碰到冰雪当环境温度低于-20℃时不宜进行施焊。雪天或施焊现场风速超过5.4m/s(三级风)施工时应采取遮蔽措施焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。
钢筋负温电弧焊:根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置选择适宜的焊接工艺和焊接参数。在环境低于-5℃的条件下进行钢筋电弧焊时宜采用多层控温施焊工艺与常温焊接相比宜增大焊接电流减少焊接速度。既要防止焊后冷却速度过快也要防止接头过热。焊接过程中应及时清渣焊缝表面应光滑焊缝余高应平缓过度弧坑应填满。
…………
钢筋负温电渣压力焊:负温焊接与常温焊接相比应适当增加焊接电流、通电时间及接头保温时间。当电源电压下降大于5%时不宜进行焊接。宜采用次级空载电压较高的交流或直流焊接电源,焊机容量应根据所含钢筋直径确定。焊接夹具应具有刚度在最大允许载荷下应移动灵活操作便利焊剂罐的直径应与所焊钢筋直径相适应。
混凝土工程:混凝土冬期施工常用的方法:
养护期不加热的方法:蓄热法、综合蓄热法、负温养护法(防冻外加剂法)、硫铝酸盐早强水泥混凝土施工;
养护期间加热的方法:蒸汽加热养护、暖棚法、电加热法。
混凝土采用综合蓄热法施工:冬施用于搅拌混凝土的砂、石、水泥均应保持正温。采用P.O32.5以上普通硅酸盐水泥用暖棚存放水泥不得直接加热。拌制混凝土采用加热水的方法水温不大于80℃根据热工计算的要求砂、石应在0℃以上为宜。严格控制水灰比不得大于0.6,每m3混凝土水泥用量不少于300kg由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌和水中扣除。混凝土拌制前应用热水冲洗搅拌机混凝土搅拌时间取常温搅拌时间的1.5倍。
土方回填工程:回填土按照进度计划需要在冬期进行应按照以下要求进行回填质量控制。提前将土源进行覆盖。室外回填土方不得含有冰雪和大于15cm 冻土块,冻土块不得超过15%分布均匀不得集中。房屋内部不允许用冻土回填。回填地下管道的沟槽时管顶上500mm内不得用冻土回填其余部分冻土体积不得超过5%。构筑物及有路面的道路路基范围内不得用冻土回填。
为确保冬期回填质量对一些重大项目必要时可采用干砂回填。在冻胀土上的地梁桩基的承台其下面有可能被冻土隆起要回填炉渣、矿渣等松散材料。所有回填地方必须排除积水清除冰块等杂物。回填的虚铺厚度要比常温适当减低10%-15%每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度为15-20cm分层回填后要及时用保温草帘被覆盖。
…………