江苏某住宅项目群体建筑施工组织设计(金陵杯).doc
内容介绍
江苏某住宅项目群体建筑施工组织设计(金陵杯)项目位置:江苏高度类别:多层建筑, 高层建筑钢筋混凝土结构:框架, 剪力墙基础形式:独立基础, 桩基础建筑面积:196528.02㎡地上层数:18层总工期:540天施组类别:投标质量目标:省部级优质, 地市级优质模板材料:木胶合板模板混凝土功能:防水混凝土, 其他外立面材料:涂料施组字数:15万编制时间:2007年施工重点难点:本工程为一个群体工程平面面积较大各单体工程与地下车库、地下车库与地下车库之间均连通形成一个综合型的大型地下汽车库和自行车库各单体工程与地下车库均设沉降后浇带施工工期短因此对结构的抗裂应予以高度的重视。 资料目录li 第一章 施工方案编制说明 7 li 一、方案编制的综合说明 7 li 二、编制目的 8 li 三、适用范围 8 li 四、编制依据 8 li 五、施工中应遵循的相关规范、图集 9 li 六、本工程采用的主要施工技术 10 li 七、承诺 11 li 八、现场条件 11 li 第二章 工程概况 12 li 一、建筑概况 12 li 二、结构概况 13 li 三、地质水文条件 13 li 第三章 工程管理目标 16 li 一、质量管理目标 16 li 二、工期管理目标 16 li 三、环境保护及文明施工管理目标 16 li 四、职业健康安全管理目标 16 li 五、材料设备采购及成本控制目标 17 li 六、工程建成后服务保修目标 17 li 第四章 施工组织及部署 18 li 一、施工组织 18 li 1、 施工组织管理体系 18 li 2、职责分配 19 li 二、施工部署 21 li 1、施工总体组织总体设想 21 li 2、基础工程施工总体安排 22 li 3、上部结构施工总体安排 22 li 4、 施工工艺流程 22 li 第五章 施工准备 24 li 一、技术准备 24 li 二、物资准备 25 li 三、劳动力准备 25 li 拟派钟山南苑一期工程主要管理人员名单 26 li 拟投入本工程的劳动力计划表 28 li 四、临时通讯 29 li 五、现场临时设施布置 29 li 六、施工机械 34 li 投入本工程的主要施工机械配备表 35 li 第六章 主要分部分项工程施工方案 37 li 一、 工程施工测量 37 li 1、测量总则 37 li 2、施工测量的准备 37 li 3、测量精度的标准及控制 38 li 4、测量控制网的设置 38 li 5、基础结构施工测量 38 li 6、±0.000以上轴线传递基准点施工测设 38 li 7、±0.000以上轴线垂直传递的控制及复核 39 li 8、竖向标高基准点布置及层高测量方法 39 li 9、沉降观测点的布置及测设方法 40 li 二、地下室工程施工 41 li 1、概况 41 li 2、地下室施工总体设想 41 li 3、土方工程 41 li 4、垫层工程 48 li 5、地下结构钢筋工程 49 li 6、地下室结构模板工程 50 li 7、基础底板混凝土浇捣 56 li 8、基础底板大体积混凝土养护措施 59 li 9、地下结构混凝土工程 60 li 10、后浇带施工 60 li 11、地下室的防水施工 62 li 12、回填土 64 li 三、主体结构工程施工 66 li 1、施工流程 66 li 2、主体结构施工测量 66 li 3、钢筋工程 66 li 4、模板工程 68 li 5、砼工程 86 li 6、墙体砌筑 88 li 四、屋面防水工程 89 li 1、作业条件 89 li 2、操作工艺 90 li 3、避免工程质量通病 91 li 4、产品保护 91 li 五、装饰装修工程 92 li 1、抹灰工程 92 li 2、水泥砂浆楼地面 95 li 3、塑钢门窗的安装 97 li 4、油漆工程 100 li 5、涂料工程 103 li 6、墙面砖工程 106 li 7、地砖地坪施工 108 li 8、其它 110 li 六、脚手架工程 110 li 1.搭设要求 111 li 2.使用与保养要求 112 li 3. 技术要求、允许偏差 112 li 4. 安全注意事项 113 li 5.脚手架的拆除 113 li 6、外脚手架计算 114 li 七、安装工程施工技术措施 116 li 1、工程概况 116 li 2、施工方法和技术措施: 116 li 第七章 施工平面布置图 132 li 一、施工平面总体安排 132 li 1、平面布置总原则 132 li 2、塔吊位置布置 132 li 3、材料堆场布置 132 li 第八章 施工进度计划 133 li 第九章 保证工期及质量的具体措施 134 li 一、分析工程特点及难点 134 li 二、保证工期的主要措施 134 li 1、分析影响工期的因素 134 li 2、组织管理措施 134 li 3、技术管理措施 135 li 三、保证工程质量的主要措施 136 li 1、质量目标 136 li 2、质量保证体系 137 li 3、组织管理措施 138 li 4、技术管理措施 138 li 5、成品保护措施 153 li 6、QC小组活动组织 154 li 四、施工产品保护 155 li 第十章 结合本工程特点的针对性措施 157 li 一、裂缝防治的技术措施 157 li 二、外墙防渗漏措施 159 li 三、厕所间、穿楼板管道防渗漏措施 161 li 四、屋面防渗漏措施 162 li 五、防止落水口和立管的预留洞修补处漏水的技术措施 162 li 六、防止管道堵塞的技术措施 163 li 七、防止倒泛水要求的技术措施 163 li 八、防止楼地面起砂的技术措施 163 li 九、防止粉刷及楼地面起壳的技术措施 164 li 十、防止污染的技术措施 164 li 第十一章 安全生产保证措施 165 li 一、总则 165 li 二、安全责任制 165 li 三、施工组织设计编制(安全方面)及安全技术交底 171 li 四、安全教育 172 li 五、安全检查 173 li 六、现场安全技术管理 175 li 七、应急预案 175 li 八、事故调查与处理 180 li 九、劳保用品管理 180 li 十、安全防护标准 181 li 第十二章 文明施工措施 190 li 一、总则 190 li 二、场容 190 li 三、料具管理 192 li 四、卫生防疫和环境保护 194 li 五、防止大气污染 195 li 六、施工准备阶段 196 li 七、土方及基础工程 196 li 八、结构工程 197 li 九、建筑装饰装修工程 198 li 十、保卫消防 198 li 十一、安全值班员岗位责任制 200 li 第十三章 季节性施工措施 202 li 一、雨季施工措施 202 li 二、冬季施工措施 203 li 三、高温季节施工措施 206 li 第十四章 其它措施 207 li 一、对周边地下所有管线等保护措施 207 li 二、及时支付民工工资的保证措施 207 li 三、 重点难点分项工程质量保证措施 208 li 四、分部分项工程的质量控制和管理点 209 li 五、竣工后的质量回访和服务 223 li 第十五章 降低成本措施 224 li 第十六章 施工协调与配合 225 li 一、总承包管理内容和职责 225 li 二、总承包协调管理 225 li 1、总承包与外部系统的协调管理 225 li 2、施工顺序协调 227 li 3、甲供设备材料管理 227 li 4、安装工程施工配合和协调措施 227 li 三、对各分包的管理措施 228 li 1、总承包内部系统的协调管理 228 li 2、与指定分包单位和供货单位的配合管理及协调措施 228 li 3、总承包对劳动力的管理 231 li 4、总承包对施工进度的控制管理 232内容简介六、本工程采用的主要施工技术1、本工程中模板采用多层胶合板木模钢管排架支撑系统由于地下室顶板较厚因而对模板支架的稳定安全性有较高的要求。
2、本工程中水平钢筋采用闪光对焊及直螺纹机械连接(底板采用)竖向钢筋采用电渣压力焊。
3、本工程中的砼采用泵送商品砼施工现场配置多台固定泵泵送砼。
4、底板、地下室外墙及大面积楼盖抗裂施工技术。
5、GBF高强薄壁管空心楼盖施工技术。
6、柱墙与板不同砼强度浇筑施工技术。
7、设承力架分段搭设的外脚手施工技术。
8、在现场管理上根据信息化施工的要求采用计算机实时计划管理现场的质量人员对整个施工过程进行质量控制。 一、质量管理目标
本工程自报质量管理目标为确保江苏省优良标准争创二幢“金陵杯”。以确保工程质量为己任以“质量第一”的意识来促进施工期间的各项管理工作努力将本工程建成“南京市经典工程”。
二、工期管理目标
总工期540日历天。在确保工程质量达到合格标准的情况下若因我公司原因不能在原定的竣工日期或按合同条件而延长的竣工日期之前交付完成我公司愿接受相关处罚。
三、环境保护及文明施工管理目标
确保达到“南京市级文明工地”标准争创达到“江苏省建筑施工省级文明工地”标准。
工程在施工期间遵守建设单位、南京市有关施工管理规定认真制定环保、市容、安全、消防、治安、周边建筑物和地下的保护及现场管理措施。
四、职业健康安全管理目标
 杜绝重大伤亡事故;火灾等安全事故;
 重伤控制在1‰以内;
 职业病发生率控制在1‰以内;
 施工现场安全达标合格率100%;
 创安全生产先进单位。
1、本工程除14#、16#、28幢外其余所有号房均为全现浇钢筋混凝土短肢剪力墙结构抗震等级为三级;非主楼地下室采用框架结构抗震等级为三级;地基基础设计等级为乙级;基础采用直径500预应力混凝土管桩主楼部分剪力墙下为有梁式承台基础基础底板厚0.35m;车库部分框架柱下为独立承台基础基础底板厚0.40m。按7度抗震设防。
2、本工程在结构上的特点是地下车库顶板采用了GBF现浇空心楼板地下一层楼面板厚450配Φ280GBF管;GBF空心板式楼盖内的柱间设与板厚同高的扁梁宽度1000-1200不等。
3、本工程为一个群体工程平面面积较大各单体工程与地下车库、地下车库与地下车库之间均连通形成一个综合型的大型地下汽车库和自行车库各单体工程与地下车库均设沉降后浇带施工工期短因此对结构的抗裂应予以高度的重视。
4、混凝土强度等级:地下室顶板(空心楼板)为C40其余均为C35;±0.000以上墙梁板均为C30阳台栏板为C20。
5、混凝土抗渗等级: 地下室底板、外墙板、顶板为S6。要求内掺JM3抗裂防渗剂掺量根据试验决定。
6、墙体材料:外墙为200厚MU7.5 KM1非承重多孔砖M5混合砂浆砌筑;内墙为100厚或200厚加气混凝土砌块M5混合砂浆砌筑。