脚手架及模板支架施工技术讲解(计算).ppt
内容介绍
脚手架及模板支架施工技术讲解(计算书)内容简介 脚手架的连墙件的计算是必不可少的我们经常采用的形式有:扣件式连接、焊接螺栓连接等但涉及到施工的方便及材料的普遍性我们最常用的扣件式连接方式这里我们要注意两个问题。在搭设的过程中连墙件与脚手架主节点的位置规范明确作了规定其为连墙件偏离主节点的最大距离为300mm只有在连墙在在主节点附近时才能有效的阻止脚手架发生横向弯曲失稳或倾覆若远离主节点设置连墙件因为立杆的抗弯刚度较差将会由于立杆产生局部弯曲减弱甚至起不到时约束脚手架横向变形的作用现实是怎样许多连墙件竟然设置在立杆步距的一半附近这对脚手架的稳定是极为不利的要引起重视。
问题的引申我在主节点设置了连墙件后就要注意与主体结构连接的部位也要设置在受力点较好的部位。连墙件扣件式连接方式在计算扣件抗滑移时经常大于8KG而小于16KG我们会不会看到上图后认为是是双扣件而满足要求呢实际上是错误的上图只提供一个扣件的承载力。
…………
脚手架用于结构施工阶段施工的作业层施工荷载3 kN/m2依据:《规范》表6.1.1-1和《规范》7.3.12中第4条规定(4 自顶层作业层的脚手板下计宜每隔12m满铺一层脚手板。)的要求选取3+Int(49÷12+1)×0.35=3+5×0.35(kN/m2)荷载所对应的纵距1.2米;
模板支架立杆的构造应符合系列规定:2.1、每根立杆底部应设置底座或垫板;脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用扣件固定在纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定高低差应不大于1m。靠边破上方的立杆轴线到边破的距离不应小于500mm;脚手架底层步距不应大于2m;立杆接长除顶层顶步外其余各层各步接头必须采用对接扣件连接;
…………
编织于2008年。
下载地址
进入下载页
文件大小
1.75MB
上传作者
蓝色妖姬
文件类型
.ppt